Форумы о доме, даче и бане Профессионалы Вам в помощь!

Нужна помощь, подскажите

Консультирует: Константин Белый Консультирует специалист теплотехник.

Вернуться к списку тем

Нужна помощь, подскажите
Гость
 25.12.2018 в 14:11
Дома стоит котёл ZOTA gsm из под него из трубки капает вода, давление упало на 0, добавил воды поднял на 1,4. Какое нужно для него давление? Как часто нужно менять воду в системе?

Цитата Ответить

Константин Белый
 03.01.2019 в 14:31
Сообщений: 6196
Регистрация: 22.08.2012
Давление нужно смотреть по паспорту котла, а вот воду постарайтесь не менять вообще.

Цитата Ответить

Гость
 15.01.2019 в 11:59
здравствуйте. Подскажите и помогите. Установил элекрокотел на предприятии. Через 2 месяца перегорели 2 тены из 3. На меня вешают поломку, якобы я не правильно установил фильтр на входе в котел

Цитата Ответить

ALEH11101972
 15.01.2019 в 12:00
Сообщений: 6
Регистрация: 15.01.2019
здравствуйте. Подскажите и помогите. Установил элекрокотел на предприятии. Через 2 месяца перегорели 2 тены из 3. На меня вешают поломку, якобы я не правильно установил фильтр на входе в котел

Цитата Ответить

Константин Белый
 15.01.2019 в 14:41
Сообщений: 6196
Регистрация: 22.08.2012
Так причину установили? И при чем здесь фильтр? Схему подключения скиньте.

Цитата Ответить

ALEH11101972
 15.01.2019 в 14:59
Сообщений: 6
Регистрация: 15.01.2019

Цитата Ответить

Гость
 15.01.2019 в 15:02
мол вертикально фильтр ставить нельзя если жидкость подкодит снизу поэтому все и произошло.
завтра вызывают на разбор. хотят сделать виновным

Цитата Ответить

ALEH11101972
 15.01.2019 в 15:05
Сообщений: 6
Регистрация: 15.01.2019
мол если снизу вход то вертикально фильтр ставить нельзя. поэтому все из за этого. завтра вызывают на разбор. будут делать виноватым

Цитата Ответить

Константин Белый
 15.01.2019 в 15:25
Сообщений: 6196
Регистрация: 22.08.2012
Вертикально фильтр ставить нельзя, хотя от этого котел не сгорит.

Сгорит котел от того, что нет циркуляции воды, а это возможно, если котел включен на сухую. Но множество котлов имеют (в паспорте это указано) защиту работы на сухую. В таком случае претензии на некорректное подключение (неправильно установлен фильтр, неправильно выбран диаметр трубопроводов, нет протокам через трубопроводы, запуск в сухую) просто несостоятельны.

Если у котла нет защиты работы на сухую, тогда могут предъявить обвинение в некорректности подключения и выходе устройства в аварию по вашей вине.

Вторая причина выхода котла из строя - котел не заземлен.

Третья причина - скачки напряжения в сети.

Четвертая причина - ошибки в подключении по электрической части.

Что бы точно установить нужно вызывать эксперта.

Цитата Ответить

ALEH11101972
 15.01.2019 в 15:41
Сообщений: 6
Регистрация: 15.01.2019
да эти защиты вроде есть
Даже при поподании малейшего воздуха при подпитке системы срабатывакт клапан на мембране и отключает тены и только насос продолжает работать

Цитата Ответить