Добрый день. Прошу Вас проконсультировать по поводу работоспособности планируемой схемы отопления. Была система отопления, работающая на электрокотле. Ввиду недешевых тарифов на электроэнергию было принято решение об установке твердотопливного котла, работающего на дровах и сделать пристройку для этого оборудования. Так как схему необходимо переделывать, а не собирать заново, возникли сомнения. Собираюсь приобрести у Вас котел и теплоаккумулятор. Остальное всё в наличии и смонтировано по старой схеме. Необходимо только часть оборудования перенести в пристройку. Дом утеплён хорошо. В -20 на первом этаже отключены радиаторы, теплый пол настроен на +25, на втором этаже радиаторы настроены на +45 - 50 гр. Хотелось бы подходить к котлу не более 2 раз в сутки для закладки дров.
Заранее благодарен.

Цитата Ответить

Константин Белый
 21.03.2019 в 18:39
Сообщений: 6243
Регистрация: 22.08.2012
Система отопления не должна проходить через бойлер.

Бойлер - это отдельная самостоятельная единица потребитель тепла.

Байпасная линия совершенно не нужна ее функцию выполняет гидроразделитель.

Насос между байпасной линией и и системой отопления лишний.

Зачем емкость для подпитки и дополнительный насос - у вас нет водопровода?

Цитата Ответить

Гость
 22.03.2019 в 04:14
Спасибо большое. Про бойлер понятно. Ёмкость для подпитки стояла на старой схеме с электрокотлом и залит был гликоль в систему, сейчас её конечно уберу, иначе разорюсь на пропиленгликоле. А про байпасную линию поясните пожалуйста поподробнее. Мне необходима регулировка температуры радиаторов (45 - 50 гр.). Я и подумал поставить трёхходовой термостатический клапан с линией байпаса, ну и как результат понадобился насос на неё. Ещё один байпас поставил на теплый пол - регулировка 25 - 30 гр.

Цитата Ответить

Anton 711
 22.03.2019 в 23:20
Сообщений: 8
Регистрация: 15.03.2019
Добрый день. Спасибо за Ваш отзыв о схеме. Немного переработал. Прошу ещё раз проверить.

Цитата Ответить

Гость
 23.03.2019 в 07:11
Что так сложно, попроще нельзя? Два стояка решат все проблемы.

Цитата Ответить

Anton 711
 23.03.2019 в 22:29
Сообщений: 8
Регистрация: 15.03.2019
Цитата (Гость @ 23.03.2019,7:11)
Что так сложно, попроще нельзя? Два стояка решат все проблемы.

Это как? Немного недопонял про 2 стояка.

Цитата Ответить

Константин Белый
 24.03.2019 в 08:50
Сообщений: 6243
Регистрация: 22.08.2012
Вы пытаетесь схему усложнить и утяжелить в плане согласования.

Кроме того, используемая полипропиленовая труба 25 диаметра уже в самом начале не имеет необходимого проходного сечения. На вашей схеме справится не меньше 40 мм

Пытаетесь применить термосмесители, когда они оправданы только на теплом полу.

Мы вообще стараемся избегать длинные плети трубопроводов с кучей разветвлений в отопительном контуре. Лучше трубопровод меньшего диаметра, но цельный и к каждому отдельно прибору. А для этого лучше подходит полиэтилен в бухтах.

Вы хотите использовать теплоаккумулятор, так у него уже существует несколько присоединений по уровням, почему их не использовать для разных  контуров по вашим температурным потребностям?

И не старайтесь перегружать схему насосами. Чем больше в схеме насосов, тем сложнее ее согласовать. На контуре теплого пола дополнительный насос необходим. Остальные контура лучше подвязывать на один насос. Если же боитесь, что насос не справится, тогда отдельный контур должен быть автономно присоединен прямо к теплоаккумулятору, на отдельные выходы обратки.

Простую схему с одним общим насосом я прилагаю

  • Схема отопления

Цитата Ответить

Anton 711
 24.03.2019 в 09:47
Сообщений: 8
Регистрация: 15.03.2019
Спасибо Вам огромное. Перечитал кучу форумов и пересмотрел роликов, а необходимо было просто спросить. Подскажите, если заказать у Вас оборудование в конце мая, на какие сроки примерно ориентироваться? Я имею ввиду ориентировочную дату отгрузки?

Цитата Ответить

Константин Белый
 24.03.2019 в 14:59
Сообщений: 6243
Регистрация: 22.08.2012
Все зависит от загруженности где-то от месяца до двух срок ожидания после заказа. Деньги наперед не берем, только предоплата при наличии уже оборудования на складе.

Цитата Ответить

Anton 711
 25.03.2019 в 03:03
Сообщений: 8
Регистрация: 15.03.2019
Добрый день. Не нашел информации, как вообще согласуются насосы в системе отопления (2 и более циркуляционных насоса в системе). На какую производительность выставлять каждый насос? Думаю, не только мне была бы полезна данная информация. Видел много роликов, где система не работает ввиду некорректного подбора по производительности, но тему не раскрывают до конца.