Гость |
 29.08.2014 в 00:08 |
|
Здравствуйте Константин почитал вашу переписку на форуме, хочу задать ВАМ вопрос по разводке системы отопления. строю дом каркасник 200м2 в принципе построил первый этаж теплый пол водяной, с ним проблем нет вопрос в отоплении второго этажа можно ли в предложенной вами веерной схеме использовать трубы как для теплого пола? какой диаметр нужен и можно ли крепить их к потолку первого этажа по кратчайшему расстоянию до радиаторов, естественно как такового потолка еще нет планируется натяжной, каково ваше мнение на этот счет? 
|
Юрий Белый |
 30.11.2014 в 19:23 |
Сообщений: 414 Регистрация: 11.02.2013 |
Из опыта считаю для отопления здания не достаточно только теплых полов по причинам:
1 в самые холода идет перегрев поверхности пола и получаются большие восходящие потоки воздух что по санитарным нормам не хорошо.
2 теплоотдача теплых полов около 80 вт на кв. метр а при установки мебели и ковров данные площади исключаются из подогрева.
Предпочитаю комбинированную схему отопления и в системе теплых полов температура не выше 60 градусов Цельсия.
Располагать трубы под перекрытием относительно не плохой вариант только коллектор рекомендую располагать над перекрытием меньше вариантов скапливания воздуха.

|
Гость |
 12.10.2018 в 15:00 |
|
Какой трубой нужно сделать разводку отопления на 120 квадратах дома? 
|
Константин Белый |
 16.10.2018 в 15:17 |
Сообщений: 5861 Регистрация: 22.08.2012 |
Это зависит от выбранной схемы, например: Веерно-лучевая, там все диаметры делаются трубой 16 мм.

|