Ошибка 5P3(Отрыв пламени)

Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по газовым отопительным котлам.

Вернуться к списку тем

Ошибка 5P3(Отрыв пламени)
Гость
 05.02.2018 в 09:22
Сегодня ещё и 5р1 стала выскакивать, электроды же меняли. Это тоже от платы? Подскажите, пожалуйста

Цитата Ответить

Юрий Белый
 05.02.2018 в 09:38
Сообщений: 410
Регистрация: 11.02.2013
в первую очередь нужно проверить настройку котла, а потом грешить на плату

Цитата Ответить

Гость
 19.02.2018 в 09:46
Юрий это опять я , здравствуйте. Cares котёл. Выше проблема описана. На сегодняшний день электроды заменены, без крышки пробовали, заземления есть. С новой платой тоже 5р3. Поставил мастер старую , но установил сопротивление в дымохода, тк проверил тяга сильная. Проработал котёл пару дней опять 5р3.с двух трех раз поджигается. Что ещё ему надо?или выбросить и новый купить проще

Цитата Ответить

Юрий Белый
 19.02.2018 в 10:23
Сообщений: 410
Регистрация: 11.02.2013
С этими котлами проблем не было.Если нет внешних воздействии при соответствующей настройке работают устойчиво. Хотя опыт только год с небольшим.

Это нужен личный контакт, дистанционно не сделаешь.

Цитата Ответить

Гость
 08.01.2019 в 20:38
Цитата (Гость @ 14.11.2017,18:20)
Нет ли у кого нибудь схемы контроля пламени на котел bs ii 24 ff ? Резисторы вокруг контакта к электроду контроля пламени целые. Что еще глянуть ?