Гость |
 23.01.2021 в 18:56 |
|
При открывании крана с горячей водой падает давание в контуре отопления. При долгом пользовании горячей водой давление бывает ниже 1. Заранее благодарю за кончультацию, Цитата Ответить |
Юрий Белый |
 23.01.2021 в 19:33 |
Сообщений: 572 Регистрация: 11.02.2013 |
Я не помню точную конструкцию котла но очень похоже проблема с теплообменником если котел битермика с оснопным ели раздельный то с вторичным но нужно проверять и кран подпитки это предварительная поблема , детально при обследовании котла.
Цитата Ответить |
Виктор Кулешов |
 23.01.2021 в 20:16 |
Сообщений: 1 Регистрация: 23.01.2021 |
Спасибо, заменили теплообменник и все нормализовалось. Цитата Ответить |
Юрий Белый |
 23.01.2021 в 21:06 |
Сообщений: 572 Регистрация: 11.02.2013 |
Значит вы дали точную первичную информацию
Цитата Ответить |