Гость |
04.01.2025 в 17:26 |
|
Константин, подскажите, а разве теплоноситель не будет проходить через циркуляционный насос, если выключили электричество и нет бай пасса ? И на схеме тоже , вроде, без бай пасса сделано...Цитата Ответить |
Константин Белый |
04.01.2025 в 17:45 |
Сообщений: 9042 Регистрация: 22.08.2012 |
У газового котла свой насос и он будет гонять теплоноситель через систему
Цитата Ответить |
Гость |
04.01.2025 в 18:34 |
|
Ясно, а если насос циркуляционный стоит на обратке без бай-паса, то при отключении электричества - теплоноситель будет проходить через него ?
P.S. Гидроразделителя нет.
Цитата Ответить |
Гость |
04.01.2025 в 22:51 |
|
Константин, а если я свой котел ставлю (по вашей схеме, что на фото) Жуковского Механического Завода, работающего на природном газу, где нет внутри мотора, значит, это схема не годится ?
То есть нужно убирать гидроразделитель ?
А вы уверены что через циркуляционный насос не идёт вода , если ему отключить питание ? У соседа дом старый, там сделана "Ленинградка", на обратке стоит насос, когда ему жарко, сам его выключает из розетки, система просто становится чуть теплее, но прогрето везде... Видел своими глазами, насос работает уже 20 лет...Цитата Ответить |
Константин Белый |
04.01.2025 в 23:43 |
Сообщений: 9042 Регистрация: 22.08.2012 |
Гидроразделитель на газовый котел не ставят. Тем более, на маленькие системы, где даже частичной циркуляции через стоящий насос хватает для прогреева системы.
Цитата Ответить |
Константин Белый |
08.01.2025 в 11:10 |
Сообщений: 9042 Регистрация: 22.08.2012 |
Кстати, Твердотопливный котел можно переоборудовать и в газовый и жидкотопливный, установив на него горелку.
Цитата Ответить |