Константин Белый |
 24.03.2015 в 21:15 |
Сообщений: 9204 Регистрация: 22.08.2012 |
Регуляторы тяги ремонту не подлежат - просто замените.
Цитата Ответить |
79851471602 |
 18.10.2015 в 19:56 |
Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2015 |
Здравствуйте, у меня такой вопрос, когда регулятор тяги набирает нужную температуру заслонка закрывается, но при понижении температуры регулятор не открывает заслонку, что делать в таком случае? Цитата Ответить |
Константин Белый |
 18.10.2015 в 22:06 |
Сообщений: 9204 Регистрация: 22.08.2012 |
Это произошло сразу после установки регулятора или произошло в процессе эксплуатации?
Цитата Ответить |
Гость |
 30.10.2015 в 08:46 |
|
Цитата (79851471602 @ 18.10.2015,19:56) Здравствуйте, у меня такой вопрос, когда регулятор тяги набирает нужную температуру заслонка закрывается, но при понижении температуры регулятор не открывает заслонку, что делать в таком случае?
У меня такая же проблема только начали эксплуатировать котел "Прометей" с таким регулятором. Температуру набирает, заслонка закрывается, но после охлаждения не открывается (может и не должна открываться? или все-таки должна) Цитата Ответить |
Константин Белый |
 30.10.2015 в 11:15 |
Сообщений: 9204 Регистрация: 22.08.2012 |
Посмотрите, может рычаг за чтото цепляется, если нет, тогда замените регулятор горения.
Цитата Ответить |
Гость |
 30.11.2022 в 07:10 |
|
Доброе утро, проблема таже! Не открывает заслонка когда происходит охлаждение. Заменили регулятор тяги, проблема осталась. Только принудительное открытие, немного дотронулись до заслонки и резко открывается. Намучались ужасно Цитата Ответить |
Гость |
 02.06.2025 в 19:39 |
|
Заслонка подвисает Цитата Ответить |