Константин Белый |
 12.11.2020 в 09:45 |
Сообщений: 7762 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 11.11.2020,21:20) Сказали бы что это маленький теплоакамулятор и все было бы ясно.
Это больше гидроразделитель, чем теплоаккумулятор. В процессе работы накопления тепла в нем не происходит.
Цитата Ответить |
Константин Белый |
 12.11.2020 в 09:46 |
Сообщений: 7762 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 10.11.2020,22:50) Константин, я правильно понимаю-это просто емкость с патрубками и не более? Спасибо.
Да, это большая гидрострелка.
Цитата Ответить |
Гость |
 23.11.2020 в 20:00 |
|
Всем здравствуйте. Собираюсь ставить ТТ котёл, поэтому тоже заинтересовался ЕГР. По причине проживания под Тверью надежды на покупку аппарата вашего производства - ноль...Но в продаже есть теплодаровские. Мельком видел тут наезд на ЕГР У200 по поводу невозможности "правильного" подключения к котлу. Хм...Вы инструкцию то к нему видели хоть краем глаза? Всё нормально там с патрубками.Цитата Ответить |
Константин Белый |
 23.11.2020 в 20:43 |
Сообщений: 7762 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 23.11.2020,20:00) Всем здравствуйте. Собираюсь ставить ТТ котёл, поэтому тоже заинтересовался ЕГР. По причине проживания под Тверью надежды на покупку аппарата вашего производства - ноль...Но в продаже есть теплодаровские. Мельком видел тут наезд на ЕГР У200 по поводу невозможности "правильного" подключения к котлу. Хм...Вы инструкцию то к нему видели хоть краем глаза? Всё нормально там с патрубками.
Кто заказывает котлы Казак, тот заказывает и ЁГР ЗСУ 210 и расстояние не имеет значение. Мы направляем по всей России в том числе и Новосибирск, а на той неделе ушло 4 комплекта в Югру.
Насчет Инструкции на Теплодаровские гидроразделители - видел и скажу, что безграмотнее описания я не видел ни у одного производителя. Да и воспринимают они его не как ЗСУ, а как теплоаккумулятор.
То что вы в этом не разобрались - ваша беда.Цитата Ответить |
Гость |
 25.11.2020 в 19:58 |
|
Я тоже думал, что все гидроразделители одинаковые. Спасибо, что обратили внимание. Теперь я понимаю какой нужно сделать. Цитата Ответить |
Константин Белый |
 02.12.2020 в 13:05 |
Сообщений: 7762 Регистрация: 22.08.2012 |
Немаловажно подключение. Если между гидроразделителем и котлом ставят насос, тогда он будет работать как теплоаккумулятор.
Цитата Ответить |
inoe.name |
 11.12.2020 в 08:45 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
подскажите, врезаю ЕГР вот по такой схеме: И хочу на обратке между ТТ котлом и ЕГР поставить кран, чтобы перекрывать его после затухания огня в котле. Делаю это для того, что нагретый и утепленный ЕГР (уже утеплил сам) отдавал тепло дольше, а через котел и трубу дымовую чтобы тепло не улетучивалось (задвижки -шибера в трубе вытяжки нету, прихожая, где стоит ТТ котел холодная, а труба вообще на улице целиком) Возник такой вопрос- при закрывании этого крана не будет ли насос, находящийся между ЕГР и СО выдавливать воду через расширительный бачок?Цитата Ответить |
Константин Белый |
 11.12.2020 в 15:24 |
Сообщений: 7762 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (inoe.name @ 11.12.2020,8:45) подскажите, врезаю ЕГР вот по такой схеме: И хочу на обратке между ТТ котлом и ЕГР поставить кран, чтобы перекрывать его после затухания огня в котле. Делаю это для того, что нагретый и утепленный ЕГР (уже утеплил сам) отдавал тепло дольше, а через котел и трубу дымовую чтобы тепло не улетучивалось (задвижки -шибера в трубе вытяжки нету, прихожая, где стоит ТТ котел холодная, а труба вообще на улице целиком) Возник такой вопрос- при закрывании этого крана не будет ли насос, находящийся между ЕГР и СО выдавливать воду через расширительный бачок?
Считаю, что кран между котлом и гидроразделителем закрывать не нужно. Достаточно закрыть воздушную заслонку в топку и выдувания тепле нге будет.
Циркуляционный насос создает циркуляцию, а не повышает давление в сети.
Цитата Ответить |
inoe.name |
 14.12.2020 в 11:07 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
Цитата (Константин Белый @ 11.12.2020,15:24) Цитата (inoe.name @ 11.12.2020,8:45) подскажите, врезаю ЕГР вот по такой схеме: И хочу на обратке между ТТ котлом и ЕГР поставить кран, чтобы перекрывать его после затухания огня в котле. Делаю это для того, что нагретый и утепленный ЕГР (уже утеплил сам) отдавал тепло дольше, а через котел и трубу дымовую чтобы тепло не улетучивалось (задвижки -шибера в трубе вытяжки нету, прихожая, где стоит ТТ котел холодная, а труба вообще на улице целиком) Возник такой вопрос- при закрывании этого крана не будет ли насос, находящийся между ЕГР и СО выдавливать воду через расширительный бачок?
Считаю, что кран между котлом и гидроразделителем закрывать не нужно. Достаточно закрыть воздушную заслонку в топку и выдувания тепле нге будет. Циркуляционный насос создает циркуляцию, а не повышает давление в сети.
в котле Казак такая заслонка встроена в стандартной комплектации?
Цитата Ответить |
Константин Белый |
 14.12.2020 в 13:49 |
Сообщений: 7762 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (inoe.name @ 14.12.2020,11:07) Цитата (Константин Белый @ 11.12.2020,15:24) Цитата (inoe.name @ 11.12.2020,8:45) подскажите, врезаю ЕГР вот по такой схеме: И хочу на обратке между ТТ котлом и ЕГР поставить кран, чтобы перекрывать его после затухания огня в котле. Делаю это для того, что нагретый и утепленный ЕГР (уже утеплил сам) отдавал тепло дольше, а через котел и трубу дымовую чтобы тепло не улетучивалось (задвижки -шибера в трубе вытяжки нету, прихожая, где стоит ТТ котел холодная, а труба вообще на улице целиком) Возник такой вопрос- при закрывании этого крана не будет ли насос, находящийся между ЕГР и СО выдавливать воду через расширительный бачок?
Считаю, что кран между котлом и гидроразделителем закрывать не нужно. Достаточно закрыть воздушную заслонку в топку и выдувания тепле нге будет. Циркуляционный насос создает циркуляцию, а не повышает давление в сети.
в котле Казак такая заслонка встроена в стандартной комплектации?
Воздушная заслонка находится на нижней зольной дверце (19)
Цитата Ответить |