| Вупсень |
 18.10.2012 в 10:42 |
Сообщений: 8 Регистрация: 17.09.2012 |
Константин здравствуйте!Спасибо вам за содержательные ответы!У меня следующий вопрос.Интересует температура на обратке котлов Партнер. Или спрошу по другому:потеря температуры(давления)на единицу длинны (системы отопления). Вообщем потянет ли котёл з этажа(высота примерно 9 м)общая площадь около 200 кв.м при системе отопления с естественной циркуляцией? Цитата Ответить |
| Аршинников Александр |
 18.10.2012 в 11:28 |
Сообщений: 36 Регистрация: 27.06.2012 |
Если я правильно понял система наливная, с расширительным баком на высоте 10 м. Если система собрана под термосифонную циркуляцию (стояки Ду40, разводка по этажам Ду 20 мин чугунные батареи)всё с правильными уклонами то для вас должен подойти котёл ОК20, ОК30. Есть отзывы клиентов, что за счёт большого сечения выходных штуцеров и малого сопротивления наш котёл очень хорошо показал себя в системах с естественной циркуляцией. У этой системы есть: Достоинства Не требуется бояться повышения давления - не нужна соответствующая арматура, энергонезависимость, Недостатки такую систему трудно аккуратно не заметно развести по дому, большой объём труб и теплоносителя в системе и такая система менее динамична. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 18.10.2012 в 15:28 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
В вашем вопросе нужно внимательно разбираться, поскольку сама его постановка несколько некорректна. Не думайте, что я вас пугаю. Но основные требования которые вдвигаются к котлу это способность выработать необходимое количество энергии для восполнения теплопотерь здания. В качестве исходных данных для выполнения теплотехнического расчета, определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций и проектирования систем отопления принимаются термодинамические параметры внутреннего и наружного воздуха и теплофизические характеристики строительных материалов ограждений. Теплотехнический расчет можно сделать и самим, но лучше это сделать специалистам. Чаще потребителями принимаются усредненные данные которые приблизительно соответствуют 100 ватт на 1 метр кв отапливаемой площади здания и по этому показателю подбирают котельное оборудование. С этим можно согласится, если человек не хочет все рассчитывать по науке. Теперь что касается температуры обратки. Температура обратки в принципе для нас не имеет значения. Нам нужна разница температуры теплоносителя подающего трубопровода и обратки называемая "дельта Т". Дельта Т говорит о теплосьеме системы отопления - ее качестве, эффективности. Если дельта Т ниже 10 - 15*С, то это говорит о неэффективности системы отопления Если дельта Т в пределах 15 - 25*С, это хорошие показатели эффективности системы. Если дельта Т более 30*С то это говорит о низком качестве системы отопления, слабой циркуляции теплоносителя по системе отопления. Кроме того дельта Т более 30*С приводит к выпадению конденсата в топке котла, что приведет к сокращению его срока эксплуатации и образованию смолистых отложений. Если говорить о "потере давления" в системе отопления, то в естественной системе отопления давление соответствует давлению высоты столба теплоносителя. Поэтому говорят о сопротивлениях в системе трубопроводов. При правильно собранной разводке трубопроводов сопротивления сведены к минимуму и не создают препятствий для циркуляции теплоносителя. Это все рассчитывается, хотя есть мастера которые применяют принятый метод сборки системы по принципу разветвления трубопроводов при сохранении их суммарного проходного сечения. Чтобы под итожить скажу: что котел Партнер; справится с задачей отопления вашего дома при условии грамотно подобранной и собранной системы отопления. Еще хочу обратить внимание ваше на радиаторы отопления. Самые малоэффективные по теплосъему это чугунные радиаторы, несколько лучше их стальные, еще лучше из сплавов алюминия, великолепные из чистого алюминия, ну и конечно очень эффективные медные
Цитата Ответить |
| basov |
 25.11.2012 в 12:30 |
Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2012 |
Добрый день, Константин! У меня вопрос по выбору отопительного котла. Дом 2 этажа каждый по 70 кв.м., разводка предполагается двухтрубная с естественной циркуляцией,трубы подачи и обратки ду40, стояки ду25, батареи чугунные. Предварительно выбор падает на котел ОК15, при этом предполагается, что 2-й этаж не всегда будет опапливаться. С уважением, Николай.Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 26.11.2012 в 09:57 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Не важно, постоянно вы будете отапливать или только по необходимости, но рассчитывать нужно всю площадь поэтому я бы вам советовал установить Партнер ОК-24. Цитата Ответить |
| basov |
 26.11.2012 в 17:48 |
Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2012 |
Добрый день, Константин! Спасибо за рекомендацию по выбору котла, насколько я понимаю, вы рекомендуете котел ок24 для того, чтобы был запас мощности. Меня единственно смущает то, как ок24 будет работать на отопление одного этажа на половинной мощности, т.к. у тт котлов считается, что оптимально они работают на мощьностях, близких к номинальным. С уважением, Николай.Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 27.11.2012 в 14:16 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Благодаря тому, что котел имеет возможность в режиме поддержания работать на электроэнергии фактически начиная с 10% от своей мощности, то мы не боимся попасть в вилочку работы котла в неэффективных режимах. Поэтому, самый оптимальный метод эксплуатации: вы на твердом топливе прогреваете дом, далее для поддержания температуры переходите на ТЭНы.Цитата Ответить |
| basov |
 27.11.2012 в 20:07 |
Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2012 |
Добрый день, Константин!Вдогонку к выбору котла присмотрел чугунные радиаторы отопления VIADRUS Styl белый 500, на мою площадь дома (2 этажа 140 м кв.) в первом приближении нужно от160 до 170 секций, что по объему теплоносителя в батареях составит от 128 до 136 литров. Вопрос, можно ли обойтись в системе отопления с ец двухтрубной без гидравлического разделителя, или его для полноты счастья лучше все-таки установить, чтобв потом не дорабатывать систему отопления. В дальнейшем через несколько лет надеюсь всетаки провести магистральный газ. С уважением, Николай.
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 28.11.2012 в 09:16 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Радиаторы не боятся высоких температур, за исключением ограничения по давлению. Самое главное каким материалом вы собираетесь выполнять разводку? Если трубопроводы полимерные, то однозначно им нужна защита от вскипания теплоносителя. Если у вас и трубопроводы металлические, и вас не будут смущать хлопки и стуки в системе отопления (от периодического вскипания), и вам безразлично, что вы будете чаще чем обычно подпитывать систему отопления, тогда можете не ставить Ёмкостной гидравлический разделитель.Цитата Ответить |
| basov |
 29.11.2012 в 21:31 |
Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2012 |
Добрый день, Константин! Вся разводка пойдет металлом, поэтому по вашему совету я хочу поставить Ёмкостной гидравлический разделитель Белого. У меня есть вопрос по дымоходу: подрядной организацией с лицензией был смонтирован дымоход для использования в дальнейшем для газового отопления. Дымоход состоит из 3 утепленных по наружке азбоцементных труб, две из них наружного диаметра 120 мм, одна,которая и предназначена для газового котла - 200 мм по наружке. Можно ли с котлом Партнер ок-24 в качестве дымохода использовать одну из двух труб диаметром 120 мм, но только предварительно я хотел загильзовать ее трубой из нержавейки. С уважением, Николай.Цитата Ответить |