| dmitrykir |
 25.01.2018 в 22:21 |
Сообщений: 11 Регистрация: 25.12.2017 |
Спасибо за ответ! Цитата Ответить |
| dmitrykir |
 25.01.2018 в 22:22 |
Сообщений: 11 Регистрация: 25.12.2017 |
Спасибо за ответ! Цитата Ответить |
| Iskander |
 26.01.2018 в 23:29 |
Сообщений: 3 Регистрация: 26.01.2018 |
Здравствуйте, Константин. Могу ли я между ЕГР и котлом установить байпас с термостатом для уменьшения образования конденсата в топке котла? Повлияет ли это как то на естественную циркуляцию? Цитата Ответить |
| Гость |
 26.01.2018 в 23:34 |
|
Гидроразделитель сам по себе уже байпас. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 28.01.2018 в 12:35 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Iskander @ 26.01.2018,23:29) Здравствуйте, Константин. Могу ли я между ЕГР и котлом установить байпас с термостатом для уменьшения образования конденсата в топке котла? Повлияет ли это как то на естественную циркуляцию?
Байпас с термостатом подразумевает установку насоса. А соединять естественную систему и контуры имеющую в себе насос нельзя.
Да и вот как подсказывает человек, что для гидроразделителя байпасная линия не нужна. Цитата Ответить |
| Iskander |
 28.01.2018 в 15:25 |
Сообщений: 3 Регистрация: 26.01.2018 |
Константин, поправьте меня пожалуйста если я не прав. При предлагаемой вами схеме котел будет конденсировать пока весь контур котел - ЕГР не прогреется до температуры равной примерно 55-60 градусов. Устанавливая предложенный мною дополнительный байпас с термостатом котел прогревается намного быстрее но пропадает естественная циркуляция? Цитата Ответить |
| Iskander |
 28.01.2018 в 15:29 |
Сообщений: 3 Регистрация: 26.01.2018 |
Я так понимаю проблема в том что в термостате сужается сечение и это никак не компенсировать кроме как установкой насоса... Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 29.01.2018 в 21:11 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Iskander @ 28.01.2018,15:25) Константин, поправьте меня пожалуйста если я не прав. При предлагаемой вами схеме котел будет конденсировать пока весь контур котел - ЕГР не прогреется до температуры равной примерно 55-60 градусов. Устанавливая предложенный мною дополнительный байпас с термостатом котел прогревается намного быстрее но пропадает естественная циркуляция?
Гидроразделитель сам по себе и есть байпас. На малых объемах, конденсата как такового нет, тем более, что система отопления резко не остывает до низких температур и нагревается за считанные минуты, поэтому байпасы актуальны в системах отопления промышленного масштаба
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 29.01.2018 в 21:12 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Iskander @ 28.01.2018,15:29) Я так понимаю проблема в том что в термостате сужается сечение и это никак не компенсировать кроме как установкой насоса...
Насос позволяет балансировать все потоки в ситстеме. Без насоса отрегулировать систему просто невозможно.
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 31.01.2018 в 23:46 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Вопрос: Здравствуйте Константин. У меня вопрос тагого характера. Хочу установить твердотопливный котел и также установить в эту систему имеющийся электро котел(как резервный). Так же хочу использовать гидроразделитель на 230 литров, как теплонакопитель(квадратура дома не большая). Возможно ли это и сможите ли подсказать правильную схему обвязки, по образцам которые я видел у Вас на сайте, а так же похожие из интернета.
Ответ: Ёмкостной гидравлический разделитель выполнен под другие задачи, чем теплоаккумулятор. Поэтому, нужен теплоаккумулятор, ставьте его.
Цитата Ответить |