| Гость |
 09.08.2018 в 21:10 |
|
Буду ждать!!!! Цитата Ответить |
| Wladimir |
 25.09.2018 в 20:52 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Всем здравствуйте! Купил котел казак 26 и зсу 210, поставили полный отзыв и обзор напишу позже. Сейчас есть одна проблема и вот сижу гадаю что может быть. У меня система отопления старая, батареи чугун, подсоединение двухтрубное, раньше при старом котле прогревались все батареи, сейчас же на второй ветке в конце батарея еле теплая и обратка совсем холодная, воздух вроде весь спустил. Может насос помощнее надо поставить из за изменения объема системы, все таки в зсу 210 литров воды? Сейчас насос стоит Grundfos UPS 32-40 180 Цитата Ответить |
| Wladimir |
 25.09.2018 в 21:55 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Цитата (Wladimir @ 25.09.2018,20:52) Всем здравствуйте! Купил котел казак 26 и зсу 210, поставили полный отзыв и обзор напишу позже. Сейчас есть одна проблема и вот сижу гадаю что может быть. У меня система отопления старая, батареи чугун, подсоединение двухтрубное, раньше при старом котле прогревались все батареи, сейчас же на второй ветке в конце батарея еле теплая и обратка совсем холодная, воздух вроде весь спустил. Может насос помощнее надо поставить из за изменения объема системы, все таки в зсу 210 литров воды? Сейчас насос стоит Grundfos UPS 32-40 180
Система открытая, насос стоял вначале на обратке и совсем не грел вторую ветку-первая прогревалась как обычно но внизу батареи все равно теплые. Поставил насос на подачу вторая ветка начала прогреваться, но все равно на первой ветке низ теплый, а на второй ветке обратка холодная, еле еле теплая.Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 25.09.2018 в 22:38 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Схему и фото приложите, чтобы было понятно. и примерно объем теплоносителя. Цитата Ответить |
| Гость |
 26.09.2018 в 13:26 |
|
Цитата (Константин Белый @ 25.09.2018,22:38) Схему и фото приложите, чтобы было понятно. и примерно объем теплоносителя.
Примерный объем теплоносителя(теплоноситель вода). ЗСУ=210л Котел казак26=76л Расширительный бачок(открытого типа)=40л Батареи=300л(примерно, точно не знаю)
Итого=626 литров
Батареи все из железа, кроме подводок на подключении ЗСУ и системы там армированый пролипропилен(на фото это видно) Цитата Ответить |
| Wladimir |
 26.09.2018 в 13:27 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Цитата (Константин Белый @ 25.09.2018,22:38) Схему и фото приложите, чтобы было понятно. и примерно объем теплоносителя.
Примерный объем теплоносителя(теплоноситель вода). ЗСУ=210л Котел казак26=76л Расширительный бачок(открытого типа)=40л Батареи=300л(примерно, точно не знаю)
Итого=626 литров
Батареи все из железа, кроме подводок на подключении ЗСУ и системы там армированый пролипропилен(на фото это видно) Цитата Ответить |
| Гость |
 26.09.2018 в 16:48 |
|
Котел проработал сутки, температура в котле к утру была 60 градусов. Низ обратки стал теплее чем был, видимо прогревается но медленно, может дело в насосе все таки(насосу более 15лет)? Цитата Ответить |
| Wladimir |
 26.09.2018 в 16:50 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Котел проработал сутки, к утру температура в котле 60 градусов, обратка на второй ветке немного прогрелась, но все равно тепленькая, и последняя батарея на второй ветке еле теплая, на первой ветке вроде равномерно прогрелись радиаторы, кроме последнего.
Может все таки дело в насосе(ему больше 15 лет)?Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 26.09.2018 в 23:43 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Я считаю, что главная причина, что у вас не регулируются плечи. Объем теплоносителя у вас какой?
Цитата Ответить |
| Wladimir |
 27.09.2018 в 00:59 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Цитата (Константин Белый @ 26.09.2018,23:43) Я считаю, что главная причина, что у вас не регулируются плечи. Объем теплоносителя у вас какой?
Общий 626 литров. На старом котле(напрямую был подключен к системе) без регулировки все прогревалось минут за 40.Цитата Ответить |