| Константин Белый |
 27.09.2018 в 07:17 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
У вас огромная инерционная система и добавился гидроразделитель. В вашем случае, со стальными трубопроводами, гидроразделитель, как защита от вскипания, был и не нужен. Только как накопитель тепла в период отключения электроэнергии, а значит нужно было прямую подачу присоединить через тройник. Тройник ставится на выходе подачи в гидроразделитель и от него сразу к насосу.
Получается:
если насос работает - теплоноситель не заходит в гидроразделитель и сразу идет в систему.
если навос остановился теплоноситель идет в гидроразделитель и там идет накопление тепла.
Цитата Ответить |
| Wladimir |
 27.09.2018 в 09:37 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Цитата (Константин Белый @ 27.09.2018,7:17) У вас огромная инерционная система и добавился гидроразделитель. В вашем случае, со стальными трубопроводами, гидроразделитель, как защита от вскипания, был и не нужен. Только как накопитель тепла в период отключения электроэнергии, а значит нужно было прямую подачу присоединить через тройник. Тройник ставится на выходе подачи в гидроразделитель и от него сразу к насосу. Получается: если насос работает - теплоноситель не заходит в гидроразделитель и сразу идет в систему. если навос остановился теплоноситель идет в гидроразделитель и там идет накопление тепла.
Понятно, спасибо! Но сейчас переделывать уже не выйдет, это опять слив воды и т.д. У нас отопительный сезон уже начался. Думаю пока насос помощнее возьму, может он решит проблему.Цитата Ответить |
| Wladimir |
 27.09.2018 в 09:55 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Пока не большой отзыв потом через месяц сниму видео о котле казак 26.
После того как котел сделали пришел он быстро, ТК ПЭК, за доставку отдал 3500, заказывал до адреса поэтому вышло дороже.
Минусы(хотя они не влияют на работу на котла): 1.Были незначительные сколы краски, и покрытие на котле было непросушено, то есть выглядит нормально но если вместе скола провести пальцем покрытие начинает скатываться и отлипать пластом. Трогать дальше не стал, подкрасил масляной краской и проблема решена.
После первой растопки запах краски стоял сутки, на второй день стало меньше-краска скорей всего высыхала.
2.Еще один момент, стекло которое предназначено для наблюдения за горением в котле, покрылось нагаром, теперь оно черное и ничего не видно(попробую почистить, но не факт получиться)
Теперь по работе котла. Одного ведра угля хватает на 8 часов спокойно. Температуру держит стабильно если приноровиться с настройкой поддувала. Единственный момент с каменным углем это чистка, но так как я рассчитываю при подходе к котлу два раза в сутки, а может и один, это не проблема. На старом котле бегал каждые четыре часа.
Еще один момент, на котле какой то черный нагар, конденсата вроде нет(при первой растопке после залива системы, котел поплакал конечно), нигде не капает, а вот смолянистая гарь на трубах теплообмена и стенках котла есть.
В целом пока доволен, но из за того что есть проблемы в ситсеме, подробно ничего не могу сказать. Как устраню проблему, потестирую работу, потом уже можно конкретно говорить. Но на данный момент уже плюсов больше чем минусов, да и сам котел недорогой.Цитата Ответить |
| Wladimir |
 27.09.2018 в 20:43 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Цитата (Константин Белый @ 27.09.2018,7:17) У вас огромная инерционная система и добавился гидроразделитель. В вашем случае, со стальными трубопроводами, гидроразделитель, как защита от вскипания, был и не нужен. Только как накопитель тепла в период отключения электроэнергии, а значит нужно было прямую подачу присоединить через тройник. Тройник ставится на выходе подачи в гидроразделитель и от него сразу к насосу. Получается: если насос работает - теплоноситель не заходит в гидроразделитель и сразу идет в систему. если навос остановился теплоноситель идет в гидроразделитель и там идет накопление тепла.
Купил новый насос, он на немного мощнее старого. Проблема решилась, но самое интересное, что старый насос работал на полную(на третей скорости), а новый работает на первой скорости, и на первой скорости он прогревает всю систему(а это меньшая мощность чем у старого насоса).В системе ничего не переделывал, как был насос на подаче подключеный к зсу так и остался и все заработало.
Теперь новая проблема появилась, сегодня при растопке котел пыхнул. Разжигал как обычно, сначало дрова, потом засыпал угля полведра, котел вначале немного подтух, а потом каааак пыхнет... Вопрос как можно это исправить и в чем основная проблема такого пыха?Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 27.09.2018 в 22:24 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Может у вас забился дымоход? После старого котла хорошо почистили?
Цитата Ответить |
| Wladimir |
 28.09.2018 в 09:12 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Цитата (Константин Белый @ 27.09.2018,22:24) Может у вас забился дымоход? После старого котла хорошо почистили?
Нет, не чистил, подняли на метр дымоход(до 6.5 метров), а вот почистить забыл.Цитата Ответить |
| Wladimir |
 28.09.2018 в 09:14 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Цитата (Константин Белый @ 27.09.2018,22:24) Может у вас забился дымоход? После старого котла хорошо почистили?
У меня еще один вопрос. На котел можно поставить автоматику? Что я имею ввиду. Это коробка управления насосом и вентилятором. Ролики смотрел, так там у котла нижнюю дверцу переделывают под вентилятор, на казак можно поставить не переделывая ничего?
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 28.09.2018 в 11:45 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Для принудительного горения данная конструкция не предусмотрена, поскольку на верхней дверце сделана подача воздуха. При принудительной подаче через нее возможен выход в помещения угарного газа.
Котел с автоматикой горения у нас в разработке есть но его в ближайшие два года выпускать не сможем.
Цитата Ответить |
| Wladimir |
 29.09.2018 в 23:01 |
Сообщений: 21 Регистрация: 30.05.2017 |
Цитата (Константин Белый @ 27.09.2018,22:24) Может у вас забился дымоход? После старого котла хорошо почистили?
Дымоход почистил, все равно такая проблема осталась, горит еще интересно, после того как подкину угля на тлеющие угли от дров, идет дым, котел затухает и если не открою вовремя поддувало, то хлопок обеспечен. Когда уголь разгорится, горит нормально, но открывая загрузочную дверь дым понемногу идет в помещение, хотя тяга хорошая. Может дымоход увеличить на пару метров? Сейчас 6.5 метром(5,5 метров кирпичный, потом метр идет железная труба 150мм).
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 02.10.2018 в 13:15 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Если верхний отрезок трубу не утеплен, тоггда прибавления тяги и не ждите.
Цитата Ответить |