| inoe.name |
 15.12.2020 в 07:15 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
Сегодня на 5 день протопки заметил что если котел горячий свыше 80гр то циркуляция только между котлом и егр. А как котел остывает то циркуляция начинает между егр и системой. Причем без разницы включен ли насос или нет. Пробовал отключить насос, перекрывать байпас и открывать кран под байпасом чтобы естественная циркуляция продавила систему труб от ЕГР по трубам. Лучше бы этого не делал. Через расширительный бак сверху хлынула вода в котельную. Залило все полы кипятком, ведра два вылилось. При этом ЕГР затрясло как припадочного или как самовар- чувствовалось что внутри него кипяток. Люди помогите что делать? Думал что с ЕГР система будет стабильнее а вот хрена там. P. s. система труб по дому примерно на полметра выше котельной. Расширительный бак по любому выше всей системы отопления p. s. видимо моя ошибка ещё в том, что ЕГР стоит в уровень с котлом, нужно было его поднимать хотя бы на полметра- может второй насос между котлом и ЕГр поможет мне? Не хочется отказываться от утепленного ЕГР и ворачивать систему как было без негоЦитата Ответить |
| Константин Белый |
 15.12.2020 в 08:10 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
С фотографий и нужно было начинать и притом, что снимать каждый узел всю систему.
То что видно сейчас, у вас подключение гидроразделителя сделано неправильно. Нужен плавный уклон от котла к гидроразделителю. А у вас сразу нагретый теплоноситель поднимается к расширительному баку. Для расширительного бака достаточно было бы трубки 1/2, тогда бы он не кипел и не выплескивал бы воду.
Не понятно сверху гидроразделителя у вас стоит автоматический воздушный клапан? Кстати, как раз на эту резьбу и можно было бы подключить расширительный бак, и тогда он бы выполнял две функции.
С расширительного бака обычно делают по верхнему уровню сбросную трубу на улицу или в канализацию.
Не понятно как у вас подключена система отопления к гидроразделителю.
Цитата Ответить |
| inoe.name |
 15.12.2020 в 08:23 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
плавный уклон это примерно так или так? Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 15.12.2020 в 08:29 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Не так и не так. Соедените прямую линию от выхода котла к входу в гидроразделитель. Вот и будет плавный уклон. А расширительный бак оставьте на месте и присоедените его 1/2 трубой.
Цитата Ответить |
| Гость |
 15.12.2020 в 09:21 |
|
И в данном варианте насос между котлом и ЕГР уже не нужно будет ставить? РБ подключить трубой 1/2 от верха ЕГР? Там вкручен кран Маевского. Труба металлопласт подойдёт для соединения ЕГР и расширительного бака?Цитата Ответить |
| Гость |
 15.12.2020 в 09:21 |
|
И в данном варианте насос между котлом и ЕГР уже не нужно будет ставить? РБ подключить трубой 1/2 от верха ЕГР? Там вкручен кран Маевского. Труба металлопласт подойдёт для соединения ЕГР и расширительного бака?Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 15.12.2020 в 10:00 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 15.12.2020,9:21) И в данном варианте насос между котлом и ЕГР уже не нужно будет ставить? РБ подключить трубой 1/2 от верха ЕГР? Там вкручен кран Маевского. Труба металлопласт подойдёт для соединения ЕГР и расширительного бака?
Кран Маевского или автоматический воздушный клапан? Если Маевского, тогда у вас гидроразделитель завоздушен и это еще одна ваша проблема.
Насос не нужен.
Труба здесь только металл.
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 15.12.2020 в 10:02 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
И все же, сфотографируйте выход из гидроразделителя на систему отопления.
Цитата Ответить |
| inoe.name |
 15.12.2020 в 10:05 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
Цитата (Константин Белый @ 15.12.2020,10:00) Цитата (Гость @ 15.12.2020,9:21) И в данном варианте насос между котлом и ЕГР уже не нужно будет ставить? РБ подключить трубой 1/2 от верха ЕГР? Там вкручен кран Маевского. Труба металлопласт подойдёт для соединения ЕГР и расширительного бака?
Кран Маевского или автоматический воздушный клапан? Если Маевского, тогда у вас гидроразделитель завоздушен и это еще одна ваша проблема. Насос не нужен. Труба здесь только металл.
да, именно маевского, не клапан
Цитата Ответить |
| inoe.name |
 15.12.2020 в 10:08 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
Цитата (Константин Белый @ 15.12.2020,10:02) И все же, сфотографируйте выход из гидроразделителя на систему отопления
вот фото схемы подключения ЕГР-230 Теплодар по его паспорту(именно так и подключено):
отдельное фото сделаю позже
Цитата Ответить |