| Константин Белый |
 15.12.2020 в 10:08 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (inoe.name @ 15.12.2020,10:05) Цитата (Константин Белый @ 15.12.2020,10:00) Цитата (Гость @ 15.12.2020,9:21) И в данном варианте насос между котлом и ЕГР уже не нужно будет ставить? РБ подключить трубой 1/2 от верха ЕГР? Там вкручен кран Маевского. Труба металлопласт подойдёт для соединения ЕГР и расширительного бака?
Кран Маевского или автоматический воздушный клапан? Если Маевского, тогда у вас гидроразделитель завоздушен и это еще одна ваша проблема. Насос не нужен. Труба здесь только металл.
да, именно маевского, не клапан
Это вашы проблемы - воздух в гидроразделителе.
Ставится только автоматический воздушный клапан. Маевского ставят только на радиаторы отопления.
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 15.12.2020 в 10:11 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (inoe.name @ 15.12.2020,10:08) Цитата (Константин Белый @ 15.12.2020,10:02) И все же, сфотографируйте выход из гидроразделителя на систему отопления
вот фото схемы подключения ЕГР-230 Теплодар по его паспорту(именно так и подключено): отдельное фото сделаю позже
У Теплодара нет специалистов теплотехников, поэтому они пишут одно имеют в виду другое, говорят третье.
Цитата Ответить |
| inoe.name |
 15.12.2020 в 10:11 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
на входе в котел стоит насос на байпасе :
Цитата Ответить |
| inoe.name |
 15.12.2020 в 10:13 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
а что именно ошибочно в этой схеме? Именно то что подьем неплавный или ещё что-то критическое? Цитата Ответить |
| inoe.name |
 15.12.2020 в 10:16 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
Значит что по итогу переделать? 1. Сделать плавный подъем из котла в ЕГР 2. Сделать выход в расширительный бак из ЕГР
либо: 1. Сделать плавный подъем из котла в ЕГР 2. Поставить воздушный клапан на ЕГР 2. Выход в расширительный бак из подачи на ЕГРЦитата Ответить |
| Константин Белый |
 15.12.2020 в 12:59 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (inoe.name @ 15.12.2020,10:11) на входе в котел стоит насос на байпасе :
Насос установлен не правильно. Ось ротора должна быть параллельна полу. Фильтра нет. На байпасе задвижка или вентиль?
Цитата Ответить |
| inoe.name |
 15.12.2020 в 13:31 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
на байпасе вентиль, всегда закрыт (электричество пока не отключали) За подсказку благодарю- сегодня же переверну Цитата Ответить |
| inoe.name |
 15.12.2020 в 13:51 |
Сообщений: 26 Регистрация: 09.12.2020 |
кстати, час назад звонил в теплодар- там девушка на линии сказала, что их ЕГР, хоть утепленные, хоть нет, не предназначены для открытых систем отопления, а только для закрытых. И мол даже в новых инструкции их теперь дается типовая схема подключения только для закрытой системы. вот так новость Цитата Ответить |
| Гость |
 15.12.2020 в 21:31 |
|
Цитата (inoe.name @ 15.12.2020,13:51) кстати, час назад звонил в теплодар- там девушка на линии сказала, что их ЕГР, хоть утепленные, хоть нет, не предназначены для открытых систем отопления, а только для закрытых. И мол даже в новых инструкции их теперь дается типовая схема подключения только для закрытой системы. вот так новость
Бред, это мог сказать полный профанЦитата Ответить |
| Константин Белый |
 15.12.2020 в 23:06 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (inoe.name @ 15.12.2020,13:51) кстати, час назад звонил в теплодар- там девушка на линии сказала, что их ЕГР, хоть утепленные, хоть нет, не предназначены для открытых систем отопления, а только для закрытых. И мол даже в новых инструкции их теперь дается типовая схема подключения только для закрытой системы. вот так новость
Я же вам говорил, что у Теплодара нет теплотехников - только менеджеры.
Цитата Ответить |