| Константин Белый |
 24.05.2021 в 15:43 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 21.05.2021,13:20) Цитата (Константин Белый @ 14.05.2021,8:48) Цитата (Гость @ 17.02.2021,14:29) Цитата (Константин Белый @ 15.01.2021,22:41) Схема подключения котла к системе отопленя из полимерных трубопроводов
Куда в данной схеме можно установить отдельный электрокотел (если нужно управление им через мобильное приложение, например)? Должен ли это быть электрокотел со встроенным насосом? Приведите такую схему, пожалуйста
Электрокотел ставится после гидроразделителя. Если вы берете управляемый котел через мобильное приложение, он уже будет с насосом.
Схему вроде просил человек, то чтоставится после ЕГР, и так понятно...
Я не понял, схама вас удовлетворила или нет?
Цитата Ответить |
| Гость |
 25.05.2021 в 21:19 |
|
Схема как схема Цитата Ответить |
| Гость |
 27.07.2021 в 15:52 |
|
Чем можно заменить гидроразделитель? Ну очень он дорогой! Цитата Ответить |
| Гость |
 28.07.2021 в 17:49 |
|
Схему отопления у меня в доме заказать можно? Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 28.07.2021 в 20:51 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 27.07.2021,15:52) Чем можно заменить гидроразделитель? Ну очень он дорогой!
Только теплоаккумулятором, но он значительно дороже https://zen.yandex.ru/media/id/5f4a1dfc0abe973a9780c3b9/montaj-kotla-chem-zamenit-gidrorazdelitel-6100620cf7eed81dcf22fdbd?from=channel&rid=982905068.102.1627494619169.22461
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 13.09.2021 в 12:03 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
Можно, связывайтесь и решим вопрос.
Цитата Ответить |
| Гость |
 16.09.2021 в 19:25 |
|
Гидроразделитель обязательно должен быть везде? Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 20.09.2021 в 10:38 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 16.09.2021,19:25) Гидроразделитель обязательно должен быть везде?
На малообъемных системах отопления и на системах отопления с полимерными трубопроводами.
Цитата Ответить |
| Гость |
 15.10.2021 в 21:49 |
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли в открытую систему отопления поставить гидроразделитель и использовать его ещё и как расширительный бак. То есть просто не приваривать верхнюю крышку. Он и так будет выше всех в системе. Отапливать собираюсь производственной помещение 100кв.м, самодельный теплообменник встроенный в кирпичную печь в системе литров 150 воды, заместо батарей 4 регистра с 76 трубы, гидрораспределитель обязан металлической трубой 60мм, после насос и полипропилен до регистров. Не нарушится ли естественная цируляция между котлом и егр при таком варианте? Егр планирую в основном для защиты котла больно уж часто отключают электроэнергию, ну и попутно увеличить объем воды. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 16.10.2021 в 22:14 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
Циркуляцие не нарушится, но вот проблема.
Если выход из вашего разделителя сделать в самом верху - он не будет работать как расширительный бак.
Если выход сделать внизу - вы получите огромную емкость которая будет выполнять задачи как накопитель тепла, но тепло не будет доступно для вас.
Если сделать посредине - тогда у вас будет очень мало тепла участвовать в отоплении.
Цитата Ответить |