| Константин Белый |
 01.03.2013 в 14:17 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Для мембранного бака ограничений по месту установки нет Цитата Ответить |
| paulZibert |
 07.03.2013 в 09:44 |
Сообщений: 2 Регистрация: 15.01.2013 |
Доброго дня.и всётаки-в мануале на котёл и на разделитель написано то что отверстия в котле для присоединения системы дюйм с половиной,а в гидроразделителе дюйм с четвертью-так где заужаться?и что если я в системе буду использовать медную обвязку котла и алюминивые радиаторы?
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 26.12.2013 в 11:05 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
У меня между котлом и Гидроразделителем стоит медная труба 32 мм. Разводку от гидроразделителя если будете делать коллекторную, то до коллекторов ставьте медную 28 мм, Металлополимерную -26 мм, полипропиленовую 32 мм. А от коллектора до радиаторов уже тяните чтобы внутреннее сечение было не меньше 10 мм. Цитата Ответить |
| Besil |
 11.02.2014 в 11:19 |
Сообщений: 2 Регистрация: 11.02.2014 |
Добрый день, хотел узнать почему между котлом и гидроразделителем нельзя устанавливать байпас с ладоматом? Ведь так котел быстрее будет выходить на рабочий режим. Конечно при условии, что электричество будет дублироваться УПСом. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 11.02.2014 в 20:23 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Видно вы путаете назначение приборов, поскольку задача Ладомата защита системы и котла от вскипания Цитата Ответить |
| Besil |
 12.02.2014 в 08:38 |
Сообщений: 2 Регистрация: 11.02.2014 |
Хм... на сколько я знаю, "ладомат", это насос, трехходовой клапан с термодатчиком и обратный клапан, в одном флаконе, который ставиться на байпас, для переключения потока теплоносителя с малого круга на большой и обратно при достижении теплоносителя определенной температуры. Для обеспечения быстрейшего прогрева котла и его выхода на рабочий режим. Мой вопрос остается прежним. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 12.02.2014 в 09:00 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Прогрев обратки для котла имеет значение для чугунных котлов. для стальных это не актуально. Кроме того как такового прогрева котла для выхода в рабочий режим - как определения не существует (это не двигатель внутреннего сгорания на автомобиле). Прогрев дымохода более актуально. Но основное - это прогрев системы отопления дома. Есть практика, что при неправильно собранной системе, обратка в котел поступает сильно охлажденной (дельта Т более 30*С), но в таких случаях лучше не тратиться на Ладомат, а потратить эти деньги на доработку системы, что обернется большим комфортом и меньшими затратами при эксплуатации.Цитата Ответить |
| jjjjoker |
 13.01.2016 в 18:15 |
Сообщений: 4 Регистрация: 04.01.2016 |
Здравствуйте! В инструкции к ЕГР Теплодар говорится о подключении трубы к котлу с уклонами, а величина уклонов какова на обратке и в какую сторону? Цитата Ответить |
| Гость |
 13.01.2016 в 18:38 |
|
А сам Теплодар спрашивали? Что они по этому поводу говорят? Цитата Ответить |
| vlados |
 13.01.2016 в 21:11 |
Сообщений: 10 Регистрация: 06.01.2016 |
Цитата (jjjjoker @ 13.01.2016,18:15) Здравствуйте! В инструкции к ЕГР Теплодар говорится о подключении трубы к котлу с уклонами, а величина уклонов какова на обратке и в какую сторону? к котлу должно течь а от котла поднимаца.это если в двух словах.
Цитата Ответить |