| Константин Белый |
 30.11.2012 в 09:55 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Наружный диаметр не имеет значение, замеряйте внутренний диаметр. Цитата Ответить |
| basov |
 01.12.2012 в 21:27 |
Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2012 |
Внутренний диаметр 100 мм. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 03.12.2012 в 10:12 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Диаметр дымохода 100 мм маловато. Цитата Ответить |
| basov |
 03.12.2012 в 14:21 |
Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2012 |
Добрый день, Константин! По поводу дымохода тогда придется использовать трубу диаметром 175 мм (200 по наружке). У меня вопрос по гидравлическому разделителю - патрубки подключения к котлу диаметром G11/4'', а у котла ОК-20 - G11/2''; патрубки подключения к системе G1'' - а я хотел разводить подачу и обратку тем же диаметром, что и у котла. Сделать переходы с одного диаметра на другой не проблема, но не будет ли разделитель тормозить систему отопления и заодно доводить котел до критичной температуры? С уважением, Николай.Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 03.12.2012 в 16:41 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Не бойтесь если у заужения длинна не более 2,5 диаметров то это "местное сопротивление" и оно не влияет на гидравлику. Цитата Ответить |
| basov |
 04.12.2012 в 19:54 |
Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2012 |
Добрый день, Константин! Как яуже упоминал, в будующем будет магистральный газ. При переходе на газ можно ли будет оставить Ёмкостной гидравлический разделитель в системе отопления или его лучше будет демонтировать. Вопрос не праздный, связан с простотой демонтажа Ёмкостного гидравлического разделителя. С уважением, Николай.Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 05.12.2012 в 11:50 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Нет необходимости демонтировать Ёмкостной гидравлический разделитель, и при переходе на сетевой газ лучше установить современный газовый котел, а твердотопливный котел нужно оставить как резервный источник тепла работающий на твердом топливе. В холодные зимы нередко не хватает давления газа и газовые котлы часто не работают с полной отдачей, вот здесь не лишне будет вспомнить и о твердотопливном котле. У нас уже многие, кто имеет место для установки твердотопливного котла установили его и только выиграли.Цитата Ответить |
| Гость |
 25.10.2015 в 22:35 |
|
У меня обратка 30 градусов котел весь в жидкой саже которая вытекает в поддувало и затем на пол, мне знающие люди сказали, что нужно поднять температуру обратки. А как это сделать? Цитата Ответить |
| Гость |
 29.10.2015 в 14:53 |
|
У меня тоже течет из дымохода. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 29.10.2015 в 18:38 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 25.10.2015,22:35) У меня обратка 30 градусов котел весь в жидкой саже которая вытекает в поддувало и затем на пол, мне знающие люди сказали, что нужно поднять температуру обратки. А как это сделать?
Вмолне возможно, что у вас идет образование конденсата. Разница температуры между подачей и обраткой должна быть не более 35 *С. Один из способов это ускорить поток теплоносителя и тогда обратка будет приходить теплее. Второй способ сделать перемычку между подачей и обраткой в зоне котла.Цитата Ответить |