| Константин Белый |
 28.02.2020 в 19:57 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 18.02.2020,22:10) Термосмеситель ошибка? его каждый мастер требует ставить!
Чаще это развод и не более. Там где есть опасность перегрева (теплые полы, ГВС) там они оправданы, на отоплении - это или развод или неумение рассчитать систему отопления.
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 28.02.2020 в 19:58 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 24.02.2020,11:39) Трубы малого сечения, а какие должны быть трубы тогда?
Если проходное сечение меньше чем у насоса - это нарушение.
Цитата Ответить |
| Гость |
 08.03.2020 в 09:25 |
|
Без термосмесителя будет перегрев системы отопления. Грамотно он поставлен и чего здесь обсуждать. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 10.03.2020 в 13:05 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
При установке теплоаккумулятора можно обходится без термосмесителя на отоплении, поскольку они имеют малое проходное сечение.
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 30.05.2020 в 10:09 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Вот прислали очередные фото для разбора установки котла Казак
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 25.07.2020 в 21:26 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Больших ошибок здесь нет, я бы систему сделал бы рациональнее. Поменял бы местами котел с гидроразделителем и отказался бы от коллекторов перенеся все присоединения систем на гидроразделитель.
Из ошибок это, мембранные баки без осекающей арматуры и без сбросного крана.
Цитата Ответить |
| Гость |
 08.01.2021 в 19:29 |
|
А можете объяснить что не так в сборке. Мы с другом нашли схему и не может понять правильная она или нет Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 09.01.2021 в 20:44 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 08.01.2021,19:29) А можете объяснить что не так в сборке. Мы с другом нашли схему и не может понять правильная она или нет
Отсутсвует ЁГР ЗСУ-210 и котел обвязан пластиком - это как минимум. Схему уже рассматривать не буду.
Схемы у нас на сайте https://kotel-kazak.ru/tverdotoplivnye-kotly-otopleniya/montazhnye_sxemy_kotla_kazak
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 04.10.2024 в 11:43 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата Ответить |
| Nihilant |
 04.10.2024 в 17:51 |
Сообщений: 11 Регистрация: 30.09.2024 |
Константин, поясните, пожалуйста, почему есть Ваши видео, где между гидроразделителем и котлом нет насоса, а есть схемы с насосом. Например, в https://youtu.be/3WLQM71Dgs8?feature=shared - насос есть на кадре 1:39, а на видео https://youtu.be/gKK3KwsQG0I?feature=shared - насоса нет на кадре 1:13. Нужен он или нет? Цитата Ответить |