| mokacin |
 18.01.2013 в 18:49 |
Сообщений: 2 Регистрация: 18.01.2013 |
Проблема такая.Сделал бревенчатую баню,вся утеплена хорошо.Печка заводская,стальная.Нагрев воды через теплообменник в выносной бак.Бак 90 литров.Печка стоит в парилке.Теплообменник нагревается докрасна,вода кипит.Но в баке нагревается медленно.Парилку до 100 градусов можно нагреть за 1,5 часа.Воду же часов 5 надо греть.Если наливаю 40 литров то быстрее,но тоже не до кипятка как в старой бане,где бак был встроен в печку.Вычитал что низ бака должен обязательно быть выше верхнего(выходного) штуцера теплообменника не менее 30 см. Проверю как у меня расположено.Камни габро-диабаз.Как написано в интернете с выходного шланга из выходного штуцера в баке вода пшикает,то есть поднимается при нагревании и выходит в бак.Почему медленно может нагреваться выскажите свои мнения,может почерпну для себя полезное и решу свою проблему.Заранее всем спасибо. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 25.01.2013 в 11:34 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
У вас ошибка в монтаже - отсутствует свободная циркуляция воды между регистром и баком. Бак не только должен быть выше регистра, но и должны быть соблюдены уклоны трубопроводов, благодаря чему нагретая вода должна стремиться подняться в бак, а холодная в регистр. Цитата Ответить |
| mokacin |
 25.01.2013 в 18:53 |
Сообщений: 2 Регистрация: 18.01.2013 |
Спасибо за помощь.Весной займусь и сделаю по науке.Где бы ещё найти не только чертежи установки бака и теплообменника,но и углы уклонов для труб соединяющих их. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 31.12.2013 в 21:36 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
Большие уклоны не нужны, достаточно 2* чтобы вышел свободно воздух. И чем выше перепад между регистром и баком, тем быстрее идет циркуляция. Постарайтесь бак установить под потолок. Цитата Ответить |
| Гость |
 04.09.2015 в 19:45 |
|
Подскажите а в самом баке трубка горячего выхода должна быть выше или нет7 Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 04.09.2015 в 23:54 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
В идеале при постоянной подпитке водой бака - да.
Но в виду того, что отбор воды может быть постоянный. а подпидка (заливка) эпизодической - нет.
Цитата Ответить |
| Гость |
 03.06.2018 в 23:04 |
|
А можно на бак поставить насос? Цитата Ответить |
| Гость |
 05.06.2018 в 10:14 |
|
Какая проблема поставьте нагреватель электрический Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 06.06.2018 в 21:01 |
Сообщений: 9637 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 03.06.2018,23:04) А можно на бак поставить насос?
Насос лучше ставить на систему водоснабжения. А вот циркуляцию сделать так, чтобы она не зависела от насоса. не забывайте. ваша система находится в бане и в случае отключения электроэнергии, могут быть сюрпризы. А в бане все голые!
Цитата Ответить |
| Гость |
 08.07.2020 в 07:09 |
|
Как все сложно. Проще мастеров нанять. Цитата Ответить |