| Константин Белый |
 06.01.2018 в 12:29 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
От покупателя котла поступил такой вопрос: Добрый день, подскажите почему закипел котел Казак если у меня открытая система отопления. два этажа, трубы ПП 32, болер косвенник, отключился свет, стал насос и я открыл байпас? Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 06.01.2018 в 12:38 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
При разборе оказалось, что данный человек отказался устанавливать Ёмкостной Гидравлический Разделитель в таком случае любые отключения могут вызвать резкое повышение температуры в котле при остановке насоса.
Цитата Ответить |
| Гость |
 07.01.2018 в 09:50 |
|
Так написано, что он открыл байпас, значит циркуляция должна быть Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 07.01.2018 в 19:34 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Циркуляция будет конечно, но какая? Способна ли она обеспечить замену теплоносителя или он будет все же перегреваться? Обратите внимание, человек говорит о трубе полипропилен 32 мм это значит проходное сечение - около 20 мм что в два раза меньше расчетного. У котла проходное сечение 40 мм.
Цитата Ответить |