Гость |
 06.06.2018 в 23:53 |
|
Добрый день уважаемые специалисты! Проблема у меня такая: Собираюсь монтировать дымоход сэндвич нержавеющий 180Х280 фирма CRAFT, на стояк- дымоход кирпичный 125+250 от отопительной кирпичной печи. Всего общая высота дымохода с сэндвичем 7,5 метров. Старую надкрышную кирпичную трубу дымоход разобрал до уровня внутреннего помещения в мансарде, далее через переходник собираюсь установить сэндвич 2.25 метров с выходом над крышей 170 см. Сомнения вот в чем: завод изготовитель выполнил мой заказ на сэндвич со сборкой по конденсату. На мой вопрос почему не по дыму, ответил, что только так теперь правильно делать. Мой вопросы: 1. Не будут ли сочится угарные газы в помещение мансарды? 2. Металлический сэндвич будет, вероятно, производить конденсат, который будет стекать внутрь по кирпичному продолжению стояка и разрушать его?! Есть ли варианты конденсатоулавителей для моей системы дымохода?
Пожалуйста, помогите разобраться до начала монтажа и закладки возможной беды. Цитата Ответить |
Константин Белый |
 09.06.2018 в 08:42 |
Сообщений: 7762 Регистрация: 22.08.2012 |
Правильно, что дымоход собирается по конденсату иначе конденсат попадет в утеплитель и тогда грош цена вашему сэндвичу.
Ни о каком попадании дыма не может быть и речи, поскольку чтобы дым прошол через такие зазоры в соединениях нужно создать большое давление (на много больше атмосферного)
Цитата Ответить |