| Денис |
 20.01.2019 в 19:13 |
Сообщений: 11 Регистрация: 20.01.2019 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста возможен ли перегрев твердотопливного котла и не дай бог взрыв в открытой системе с естественной циркуляции если расширительный бак установлен сразу с подачи. Ведь вроде образовавшийся пар в случае кипения пойдёт сразу в расширительный бак. И другой вопрос возможна ли работа такой схемы как на фото без насоса если все углы наклона трубы выдержать и 40 трубы.Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 20.01.2019 в 21:44 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Никакого перегрева не будет, поскольку вы устанавливаете Гидроразделитель. И взрыва ни какого не будет - раз у вас открытая система, кстати мы у себя на сайте такую схему открытую обговариваем https://kotel-kazak.ru/tverdotoplivnye-kotly-otopleniya/tverdotoplivnye-kotly-podklyuchenie/shema-podklyucheniya-kotla
Цитата Ответить |
| Денис |
 20.01.2019 в 22:03 |
Сообщений: 11 Регистрация: 20.01.2019 |
Спасибо. А вот у меня такой вопрос по поводу гидро разделителя теплодор 200 литров. Он устроен по сути как тепло аккумулятор простой ( подача, обратка) . Если его утеплить он разве не будет выполнять двойную функцию : стрелка, аккумулятор. Только в меньших объёмах , но время между топками немного увеличит. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 20.01.2019 в 22:25 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Не нужно путать гидроразделитель и теплоаккумулятор. Гидроразделитель прогревается полностью. когда прекращается циркуляция через систему отопления и этим он спасает систему от перегрева. Теплоаккумулятор первоначально накапливает в себе тепло и отдает тепло постепенно по мере разбора системы.
Цитата Ответить |