| guest |
 19.09.2013 в 17:28 |
Сообщений: 125 Регистрация: 27.03.2012 |
подскажите пожалуйста могу ли я подсоединить котел к однотрубной открытой системе отопления На практике проверенно что однотрубная разводка работает эффективнее 2 трубной но одно но в паспорте написано диаметр подачи и обратки не менее dy40 а в однотрубном с чугунными радиаторами возможно только dy32 можно ли на уменьшить подачу и обратку до dy 32 переходниками и как это повлияет на работоспособность котла .Если нет то объясните почему пожалуйста. Каковы правила подключения котла к системе отопления и кому можно доверить установку котла и сборку системы отопления. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 19.09.2013 в 18:49 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Присоединить можете и это на работоспособность котла ни как не отразится. не отразится это и на систему отопления, если она будет собрана стальными трубопроводами. А вот на экономичность и эффективность системы это отразится и очень. Однотрубная система предполагает. что регулировать ее вы практически не сможете и в первых радиаторах у вас будет перегрев, а в последних еле теплые. Котел в малом горении вы держать не сможете, только в полном горении. О присоединении труб полимерных вообще не может быть и речи.
Дополнительно посмотрите материалы: Подключение котлов.
По вопросу кто может подключать котел к системе отопления, то однозначно специалисты иначе вам придется расхлебывать все их огрехи самому. После этого любой самый хороший котел будет вам не в радость. Узнайте кто у вас пользуется их монтажников репутацией и дает 5 летнюю гарантию.
Посмотрите материал: Подключение котла к системе отопленияЦитата Ответить |