| дмитрий83 |
 22.12.2013 в 21:59 |
Сообщений: 4 Регистрация: 22.12.2013 |
Добрый День! на котле хочу разводку поставить из полипропиленовых труб диаметром на 40,с переходом на 25.страшного в этом ни чего нет???(примерно такая схема) Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 23.12.2013 в 06:33 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Ваша схема сама по себе не очень удачная, да еще без защиты от вскипания. Вы не предусмотрели группу безопасности и гидравлический разделитель.Цитата Ответить |
| дмитрий83 |
 23.12.2013 в 12:50 |
Сообщений: 4 Регистрация: 22.12.2013 |
группа безопастности то есть.а гидроразделитель думаю не к чему т.к.в баню не тяну и в гараж тоже.может я неправ?спс за ответ Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 23.12.2013 в 13:17 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Да, извините, я вчера оговорился, группа безопасности у вас есть, но Гидроразделитель просто необходим. Ваша схема подключения радиаторов не совсем удачна по распределению тепла, поэтому вы будете вынуждены держать работу котла на большом горении, а диаметр трубопроводов внутренний 17 мм что очень мало. Значит вскипания вполне возможны. Ну а при отключении электроэнергии любая схема - вскипит котел. У меня даже при отключении электроэнергии, я продолжаю топить котел, только перевожу его с меньшее горение, и это благодаря Ёмкостному гидроразделителю.Цитата Ответить |