| Гость |
 24.11.2019 в 15:12 |
|
Установил КТГ магнум 20кв. Дом в два этажа общая площадь 150кв. При розжиге горит отлично. Набирает температуру хорошо но после нескольких часов работы на угле температура падает до 40 градусов после чего разогнать котел до необходимой температуры очень сложно Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 24.11.2019 в 17:45 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Причин может быть несколько. Возможно, большой диаметр дымохода требует интенсивного прогрева, а у вас котел переходит в в малое горение после прогрева. Возможно уголь у вас имеет низкую калорийность и большую зольность и быстро забивает топку. Нужно смотреть в разных режимах и на разном топливе.
Цитата Ответить |