| Гость |
 02.12.2019 в 09:38 |
|
Добрый день! Пожалуйста помогите разобраться с вытяжной системой в дымоходе частного дома!? Из 4х каналов, два канала работают нормально, а в двух каналах обратная тяга. Когда открываем окно, то все каналы работают нормально. Получается не хватает притока воздуха. Но делать отверстие в стене на улицу пока не хотелось. Посмотрел ваш ролик с дефлекторами. Остановился на Н-образном дефлекторе. Хочу попробовать такой способ надеюсь, что получится решить данный вопрос. Но в отзывах прочитал, что данный дефлектор работает только на вентиляцию.? А у меня 1 канал на банную печь. Как раз 1й (банная печь) и 2й канал (вентиляция котельной) в обратку дуют. Хотел бы услышать Ваш опытный совет! 1) поможет ли данный дефлектор? (Или все-таки нужно пробурить отверстие на улицу для приточного воздуха) 2) можно ли устанавливать данный дефлектор на дымоход от банной печи? 3) и почему именно в первых 2 каналах обратная тяга? А не 3,4. От чего зависит это? Ведь все каналы одинакового размера. Большое Вам спасибо! Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 02.12.2019 в 09:53 |
Сообщений: 9652 Регистрация: 22.08.2012 |
Это происходит разделение каналов на приточный и вытяжной.
Дайте в парное помещение приточку и ваш канал заработает как полноценный дымоход. Приточку лучше сделать у пола к печи и прямо снаружи здания.Цитата Ответить |
| Гость |
 02.12.2019 в 11:11 |
|
То есть дефлектор ставить не нужно будет? Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 02.12.2019 в 13:43 |
Сообщений: 9652 Регистрация: 22.08.2012 |
Думаю обойдетесь без дефлектора, раз у вас котел работает.
Цитата Ответить |
| Гость |
 02.12.2019 в 18:41 |
|
Спасибо! Цитата Ответить |