| Гость |
 20.11.2020 в 08:37 |
|
Здравствуйте Алексей. У товарища в новом доме проблема с дымоходом. Очень сильно дымит обратно в помещение. Если разогреть горизонтальный участок от котла до колена то дымит меньше но если открыть дверь на улицу то сразу дымит в помещение. Когда котел разгорается и труба прогревается то более менее все работает Но как я уже говорил при открытии входной двери сразу тянет обратно.... Когда прогарает печка и головешек в топке мало то опять начинает ооочень сильно дымить в помещение.... Котел, небольшой простейший твердотопливный. Вывод трубы на улицу. Длинна горизантального участка до колена 150см, длинна вертикальной части трубы 500см. Диаметр трубы 159мм. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 04.12.2020 в 20:39 |
Сообщений: 9652 Регистрация: 22.08.2012 |
У вас холодный дымоход и диаметр сильно большой. Хотя бы утеплите дымоход.