sergej_kolomna |
 01.10.2012 в 13:43 |
Сообщений: 6 Регистрация: 26.09.2012 |
Добрый день! не подскажите как правильно устанавливать РЕГУЛЯТОР ТЯГИ ESBE ATA102 в котел ок-15, и правильно его настроить для работы!??? Цитата Ответить |
serg |
 03.10.2012 в 11:11 |
Сообщений: 4 Регистрация: 20.03.2012 |
Здравствуйте! Специалисты на семинаре. Пожалуйста подождите, вам обязательно ответят! Цитата Ответить |
Аршинников Александр |
 05.10.2012 в 15:30 |
Сообщений: 36 Регистрация: 27.06.2012 |
Сергей, здравствуйте. Терморегулятор устанавливается на штуцер G3/4 имеющийся с левой стороны. Последовательность монтажа: Со штуцера снять резьбовую пробку. Ввинтить терморегулятор, предварительно намотав туго на его резьбу лён или другую намотку против часовой стрелки. Завершить ввинчивание, когда отверстие для установки рычага будет находиться горизонтально и ниже оси терморегулятора. Ослабить стопорный винт имеющийся на вилке регулятора. Вынуть транспортную ось (заклёпка д5мм) Вместо оси втавить шестигранный рычаг таким образом, чтобы плечо рычага с цепочкой было направлено от котла и затянуть винт. На поворотном нимбе установить предельную заданную температуру теплоносителя. Вывернуть винт регулирования положения створки поддувала С шаровой ручкой. Навернуть на него гайку М6 Ввернуть винт на место на 3-4 оборота и законтрить гайкой М6 Приоткрыть створку на 30-45 гр и в этом положении связать створку цепочкой с рычагом терморегулятора. Как правило имеющаяся на терморегуляторе цепочка имеет двукратный запас длины, поэтому имеющийся на цепочке крючёк лучше переставить от края цепочки ближе к середине. Приоткрытая створка должна опираться на цепочку обёрутую вокруг него, а угол открытия регулируется перестановкой крючка по цепочке. Или от конца рычага цепочка идёт к ручке регулировочного винта, оборачивается вокруг него и фиксируется при помощи крюка. Регулятор работает следующим образом: при нагреве теплоносителя рычаг опустится вниз и закроет створку поддувала. Без доступа воздуха активное горение прекратится, а когда температура теплоносителя понизится рычаг поднимется вверх и откроет доступ воздуха в топку для усиления горения и тд тп. Для настройки исходного положения створки потребуется несколько опытов, но потом это устройство сможет облегчить Вам жизнь. У регулятора горения есть одна неприятная особенность когда дрова или уголь догорают и не могут обеспечить заданную температуру регулятор дожжёт топливо открыв створку, хотя, по уму хотелось бы наоборот прикрыть поддувало чтобы растянуть догорание топлива и не вытягивать оставшееся тепло в трубу.
Цитата Ответить |
Константин Белый |
 08.10.2012 в 12:39 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Я еще добавил бы, что регулятор горения является регулирующим устройством, а не устройством безопасности и 100% защиты от вскипания котла. Даже если полностью прекратить доступ воздуха в топку в ней имеется огромное количество раскаленного жара способного вскипятить теплоноситель в короткий период. Поэтому, если у потребителя система отопления сделана полимерными трубами ее вскипятить котлу даже при установке регулятора горения ничего не стоит и спасти ситуацию может только Ёмкостной гидравлический разделительЦитата Ответить |
tcag |
 24.10.2012 в 09:48 |
Сообщений: 17 Регистрация: 08.10.2012 |
Фото с примерным монтажом регуляторов тяги на котлы Цитата Ответить |
Константин Белый |
 31.10.2015 в 18:02 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Регулятор горения может быть установлен на любой котел на котором есть воздушная заслонка.