Гость |
 02.11.2014 в 01:12 |
|
Здравствуйте, скажите могу я оба котла соединить в тройник и запустить 50 ой трубой в гидрострелку? Или каждый котел надо отдельно заводить в нее? Также имею два контура отопления, могу я сделать один общий выход с гидрострелки на них через тройник? Гидрострелка будет плрядка 450-500 литров - хватит такого обема? Цитата Ответить |
Константин Белый |
 02.11.2014 в 17:28 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Оба котла - это подразумевается один твердотопливный, другой газовый?
Если оба твердотопливные. то можете сделать как пишите, но если один газовый его нужно соеденить после емкостного гидравлического разделителя.
Емкость гидроразделителя должна быть не более из расчета 10 литров на 1 кВт мощности котла - остальное это лишнее.
После выхода из гидроразделителя можете разделить через тройник. только ставьте регулировочные краны.
Цитата Ответить |