| Гость |
 02.12.2014 в 11:24 |
|
Подскажите, пожалуйста, по подключению камина к дымоходу. Закрытая каминная топка, 7кВт мощности, номинальная температура дымовых газов 350 градусов. Общая высота всего хозяйства 2,1...2,2 м. Топку допускается подключать к дымооборотам, общей длиной 3,5 м? Дымоход Шидель Юни, ф160, общая высота 6...6,2 м. Потолок - деревянный, высота 2,7 м. Еще вопрос. Можно ли подключиться к дымоходу под 90 градусов: если делать под 45, то тройник доходит под самый потолок, а там надо очень хорошо изолировать... Колено при этом будет 0,5 м по горизонтали. Будет ли достаточной тяга?Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 18.12.2014 в 20:51 |
Сообщений: 9652 Регистрация: 22.08.2012 |
Дымообороты для камина нежелательны, поскольку ками н будет дымить пока не прогреется дымоход и в процессе топки, если будет падать давление.
Угол подключения более благоприятный 45* . При подключении к 90*С горизонтальный участок не должен превышать длинны 1 метр. На метр горизонтального участка должно быть не меньше 3 метров вертикального
Цитата Ответить |
| Гость |
 17.11.2016 в 08:29 |
|
Чтобы была тяга соблюдайте высоту общую и диаметр. Цитата Ответить |