Гость |
 14.01.2015 в 19:00 |
|
Добрый день, подскажите пожалуйста, как устанавливается твердотопливный котел с гидроразделителем, получается что теплоноситель циркулирует через котел и гидроразделитель (первичный контур) сам по себе, без насоса? Получается что при отключении эл.энергии, через котел и гидрораспределитьль циркуляция теплоносителя продолжится? Цитата Ответить |
Константин Белый |
 14.01.2015 в 19:06 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Именно так, это работа гидроразделителя в паре с котлом.
Цитата Ответить |
Гость |
 16.01.2015 в 19:07 |
|
А мне между котлом и гидроразделителем поставили насос, правильно? Цитата Ответить |
Константин Белый |
 20.01.2015 в 11:57 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Не правильно.
Гидроразделитель установлен для того, чтобы спасти систему от перегрева и поэтому между ним и котлом не должно быть ни какого сопротвления, а тем более запорных устройств. При отключении электроэнергии ваш насос станет запорным устройством и котел вскипит.
Цитата Ответить |