Гость |
16.01.2015 в 19:01 |
|
Добрый день, в доме кирпичный дымоход с сечением 250х250 мм оставшийся от старой печки. Мне говорят. что он не подойдет для котла твердотопливного 24 кВт. Мне предлагают убрать его и на его место поставить нержавеющие сэндвичи. Но это много переделки и не хочется разрушать полстены. Цитата Ответить |
Константин Белый |
20.01.2015 в 11:42 |
Сообщений: 8995 Регистрация: 22.08.2012 |
Если не хотите его разбирать (что я считаю неразумным уничтожать капитальную конструкцию) просто загильзуйте его нержавеющим одностенным дымоходом диаметром 150 мм.
Цитата Ответить |
Константин Белый |
11.11.2024 в 15:06 |
Сообщений: 8995 Регистрация: 22.08.2012 |