ггость |
 11.11.2012 в 17:44 |
Сообщений: 5 Регистрация: 11.11.2012 |
в доме нет подвала и котел(Партнер ок 24) можно установить только на кухне. желательно иметь систему с естественной циркуляцией т.к. часто и надолго отключают свет.как нагреть радиаторы первого этажа - они на одном уровне с котлом.
Цитата Ответить |
Константин Белый |
 12.11.2012 в 09:35 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Сразу после котла делается вертикальный разгонный участок - лучше до потолка. В этой точке обычно ставится расширительный бак или автоматический воздушный клапан. Далее делается горизонтальный участок с естественным уклоном в сторону последнего радиатора. К промежуточным радиаторам делаются от подачи опуски. Обратка делается по над полом с легким уклоном в сторону котла. Это самая простая схема.Цитата Ответить |
ггость |
 12.11.2012 в 11:34 |
Сообщений: 5 Регистрация: 11.11.2012 |
спасибо за консультацию просто возникли сомнения в такой схеме (существует мнение что котел должен располагаться непременно ниже радиаторов для циркуляции теплоносителя)у меня есть утепленная мансарда и там как я понимаю такой проблемы не существует Цитата Ответить |
Константин Белый |
 12.11.2012 в 11:40 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Да, лучше когда котел расположен ниже обратки, но если по каким-то причинам котел находится выше - система все равно будет работать если в остальном все требования соблюдены. Цитата Ответить |
ггость |
 12.11.2012 в 12:36 |
Сообщений: 5 Регистрация: 11.11.2012 |
спасибо и ещё:на обратке я все равно поставлю насос какой ибп порекомендуете (нужен синус?) а может в этом случае возможна закрытая система с антифризом чтоб не размораживалась или это будет слишком дорого Цитата Ответить |
Константин Белый |
 12.11.2012 в 17:49 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Если ставите насос, то многие жесткие требования для систем естественной циркуляции упрощаются. Закрытая система имеет преимущество перед открытой на двух и более этажных системах и еще в том, что исключается контакт с воздухом и сводится до минимума испарение теплоносителя. Вода самый лучший теплоноситель, и если вы живете постоянно, тогда не нужно заморачиваться насчет незамерзающей жидкости. Не забывайте, что срок службы незамерзающей жидкости только 5 лет. Насос ставьте циркуляционный Грундфос или на крайний случай Аквариа.Цитата Ответить |
ггость |
 12.11.2012 в 21:03 |
Сообщений: 5 Регистрация: 11.11.2012 |
СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕНЯ НУЖНА И ПОЛЕЗНА НА ДАННОМ ЭТАПЕ Цитата Ответить |
Гость |
 19.11.2018 в 09:56 |
|
С насосом все ясно но где его нужно ставить? Цитата Ответить |
Константин Белый |
 24.11.2018 в 18:31 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Насос ставится на системе отопления http://www.kotli.pro/tverdotoplivnye-kotly-otopleniya/tverdotoplivnye-kotly-podklyuchenie
Цитата Ответить |