Константин Белый |
 22.05.2016 в 21:12 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Еще вопрос поступил на почту:
Вот ещё один вопрос на форум. Это вентиляция душевой+спа или небольшого бассейна перед помещением сауны.
Помещение спа, 13,3м2, примерно 30м3. В этом помещение будет спа размером площадью 3,3м2, ведро для обливания, душевая кабина.
Какой воздухообмен нужен в этом помещении?
1)если поставить два осевых вентилятора с датчиками влажности Ф100, то в сумме они дадут около 200м3,
2)можно поставить два осевых вентилятора без датчиков и к ним блок управления vents-spb.ru/catalog/elektricheskie_prinadlezhnosti/blok_upravleniya_bu_1_60_tnf/
3) можно поставить канальный вентилятор и к нему блок управления.
если 180-200м3 много, то нужно ставить регулятор оборотов вентилятора
если мало 180-200м3, то нужно увеличивать диаметр воздуховода, до 125мм его можно заменить, но, тогда точно регулировать обороты придётся, так, как по объему будет перебор.
Ещё один момент. Из помещения спа вход в сауну и в хамам. Свежий воздух в эти помещения, особенно в хамам, осуществляется из помещения спа. Если вентиляторы будут сильно тянуть, то в хамам и сауну воздух не попадёт.
Есть мысль поставить один осевой вентилятор с датчиком влажности, а второй только с таймером. Второй включать принудительно, если будет необходимость.Цитата Ответить |
Гость |
 23.05.2016 в 12:23 |
|
У меня естественная вентиляция и помывочная просыхает без проблем. Цитата Ответить |
Гость |
 29.05.2016 в 07:07 |
|
По моему, вентиляторы нужны только в санузлах, а везде должна быть естественная вентиляция Цитата Ответить |