| Гость |
 17.09.2016 в 11:36 |
|
Подскажите пож. Можно ли ставить циркулиционный насос на обратку к твердотопливному котлу в систему с гидроразделителем?, особенность подключения не позволяют поставить камин рядом с гидроуселителем, и трубы идут по полу от хола в кательную, не уверен что при таком подключении будет работать истественная уиркуляция. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 17.09.2016 в 19:34 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Между котлом и гидроразделителем насос ставить нельзя иначе гидроразделитель в случае отключения электроэнергии будет отключен от циркуляции с котлом. Поэтому между котлом и гидроразделителем только естественная циркуляция, а вот уже система отопления присоеденяется к гидроразделителю через циркуляционный насос.
Цитата Ответить |
| igor(ь) |
 21.12.2016 в 20:55 |
Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 |
Добрый день! Читал сообщения от тебя про связку тт котлов с егр.возник вопрос по подключению ЕГР в связке с котлом Куппер про 28, в паспорте которого ясно написано про использование котла в системе с ПЦ. Вот и незадача-будет ли ЕЦ при отключении электроэнергии между этим котлом и ЕГРпри данной схеме подключения Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 22.12.2016 в 00:48 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
По всем законам теплотехники обязана быть, а что вас смущает?
Цитата Ответить |
| igor(ь) |
 22.12.2016 в 05:08 |
Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 |
Меня смущает ответ инженера компании "Теплодар"по телефону,что из-за своеобразного строения теплообменника у котлов серии ПРО и результаты их испытаний показали,что для нормальной циркуляции воды необходима установка второго насоса на обратке между ЕГР и котлом ,причем с большей производительностью,чем у первого ,который указан на схеме, а для обеспечения безопасности необходима установка ИБП и дублирующей группы безопасности( клапан сброса Р)Планировал соединить котел и егр нержавейкой D 40, а вход и выход из егр в систему отопления ППР D 32 и дадее по прилагаемой схеме.Прочитав все Ваши материалы по ЕГР ,где четко указано об отсутствии чего-либо на участке обратки егр-котел, засомневался и решил обратится к Вам за разъяснениями . Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 22.12.2016 в 07:04 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (igor(ь) @ 22.12.2016,5:08) Меня смущает ответ инженера компании "Теплодар"по телефону,что из-за своеобразного строения теплообменника у котлов серии ПРО и результаты их испытаний показали,что для нормальной циркуляции воды необходима установка второго насоса на обратке между ЕГР и котлом ,причем с большей производительностью,чем у первого ,который указан на схеме, а для обеспечения безопасности необходима установка ИБП и дублирующей группы безопасности( клапан сброса Р)Планировал соединить котел и егр нержавейкой D 40, а вход и выход из егр в систему отопления ППР D 32 и дадее по прилагаемой схеме.Прочитав все Ваши материалы по ЕГР ,где четко указано об отсутствии чего-либо на участке обратки егр-котел, засомневался и решил обратится к Вам за разъяснениями .
Если вы сделаете между котлом и гидроразделителем трубой Д-40 и не будет ни каких контр уклонов, все у вас будет работать исправно. А поставите насос - при отключении электроэнергии он запрет циркуляцию и котел вскипит.Цитата Ответить |
| igor(ь) |
 22.12.2016 в 07:21 |
Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 |
Если я правильно понял вход в котел из ЕГР необходимо сделать на одном уровне, даже без уклона в сторону котла и тогда даже у котла куппер про28 будет с егр естественная циркуляция? Цитата Ответить |
| igor(ь) |
 22.12.2016 в 07:29 |
Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 |
Непонятно ,почему же производитель так категоричен в отношении необходимости насоса?Перестраховка? никак не пойму ,как по их данным водотрубгый колосник помешает ЕЦ? Спасибо за Ваш ответ и уделенное внимание Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 22.12.2016 в 13:37 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (igor(ь) @ 22.12.2016,7:29) Непонятно ,почему же производитель так категоричен в отношении необходимости насоса?Перестраховка? никак не пойму ,как по их данным водотрубгый колосник помешает ЕЦ? Спасибо за Ваш ответ и уделенное внимание
Это просто абсурд. Я разработчик этого гидроразделителя и не вижу логики в их словах
Цитата Ответить |
| igor(ь) |
 22.12.2016 в 20:30 |
Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2016 |
Это просто абсурд. Я разработчик этого гидроразделителя и не вижу логики в их словах
Согласен С Вами, Вы отвечаете как разработчик за ЕГР,но не ответили будет ли ЕЦ через Куппер про 28, в которой они как производители почему то сомневаются ,может ли водотрубный колосник препятствовать ЕЦ,другого отличия в рубашке от котла обычного Куппера нет!Цитата Ответить |