ericozz |
 13.12.2012 в 12:37 |
Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2012 |
Здравствуйте! Планирую сауну в цоколе. Печь РУСЬ 12 газовая. Вопрос по вентиляции. Приведенная в инструкции к печи схема вентиляции показывает установку печи в наземном помещении, где приток идет из под пола. А как организовать вентиляцию в цокольном этаже? Цитата Ответить |
Константин Белый |
 13.12.2012 в 12:59 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
По данному вопросу я бы посоветовал вам обратиться в газовую службу, поскольку они будут требовать согласно своих внутренних правил. Иначе вам даже не подключат газЦитата Ответить |
ericozz |
 14.12.2012 в 11:43 |
Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2012 |
С газовой службой и пожарниками проект уже согласован. Интересует какую схему вентиляции сделать в самой парилке для данной печи? Цитата Ответить |
Константин Белый |
 14.12.2012 в 16:27 |
Сообщений: 9207 Регистрация: 22.08.2012 |
Вентиляцию в парной делают не для печи, а для того, чтобы людям было комфортно. Приточную вентиляцию делают на уровне пола в районе печи. Вытяжную регулируемую делают под потолком в противоположной стороне от приточной (она необходима для "саунных" режимов, и для просушки помещения). Для банных паровых режимов вытяжную делают постоянно открытую с забором воздуха 60 см от пола. Цитата Ответить |