| Гость |
 06.12.2017 в 03:11 |
|
Добрый день, а возможно ли для упрощения вместо гидро разделителя установить бойлер косвенного нагрева и подключить через змеевик воду для душа а котел "казак" и отопление непосредственно к бойлеру по принципу гидро разделителя. Спасибо Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 06.12.2017 в 06:45 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Не вместо, а вместе и пусть каждый прибор выполняет свою функцию
Цитата Ответить |
| Гость |
 06.12.2017 в 12:46 |
|
Из за проблем с размерами кочегарки надо както совместить разделитель и бойлер. Или лучше котел подключить к змеевику а на выходе из бойлера пустить на отопление и потом в котел. Спасибо Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 06.12.2017 в 21:14 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Если не трудно нарисуйте схему, и тогда обсудим, а так я не совсем понял.
Цитата Ответить |
| Гость |
 06.12.2017 в 23:25 |
|
Цитата Ответить |
| Гость |
 06.12.2017 в 23:33 |
|
Цитата Ответить |
| Гость |
 06.12.2017 в 23:35 |
|
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 07.12.2017 в 20:43 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
В первом варианте горячая вода может не успевать прогреваться.
Во втором варианте очень медленно будет отопление набирать тепло
Цитата Ответить |
| Гость |
 09.12.2017 в 06:46 |
|
А во втором варианте при отключение света, как вы оцениваете возможность закипания? Спосибо Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 09.12.2017 в 09:02 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Возможность закипания?
Если скажу одним словом "большая", вас же это не удовлетворит. У вас змеевик - теплообменник в емкости должен иметь теплопередающую способность, чтобы передать всю энергию произведенную котлом в единицу времени, но, в случае отключения насоса, все станет и котел закипитЦитата Ответить |