Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать. Деревянный дом площадь первого этажа 70 кв м, второго 50кв м, установлен твердотопливный котел 20квт, на первом этаже 7 радиаторов, на втором два и теплый пол, (две трубы: подача и обратка, на обратке циркуляционный насос), система замкнутая. на улице -2, целый день топлю (60 С) в доме только +15, объем жидкости примерно 70 л, в систему залили антифриз, до него топили на воде было намного теплее. интересует несколько вопросов: 1. имеет ли значение расположение цирк. насоса (сейчас он метрах в 5 от котла)? 2. нужен ли еще один насос или другой более мощный? 3. возможна ли замена антифриза на раствор 40% с2н5он? Цитата Ответить |
| Юрий Белый |
 21.10.2013 в 16:28 |
Сообщений: 572 Регистрация: 11.02.2013 |
Добрый день. Основная беда в том, что теплотехнические свойства любой незамерзайки значительно хуже чем уводы. Что это значит: Нужно увеличивать количество секций радиаторов. Другая вязкость среды нужно увеличивать насос , а там могут возникнуть и другие проблемы не говоря у незамерзайки ресурс от3 до 5 лета затем она разлагается на составляющие и делает отложения на теплообменнике котла. С уважением,Юрий БелыйЦитата Ответить |
| Константин Белый |
 30.12.2013 в 22:22 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Расположение насоса мало играет роли. главное его производительность. Лучше его ставить на обратке, чтобы он работал в более щадящих условиях и при остановке не создавал препятствия на подаче.Цитата Ответить |
| Гость |
 02.10.2016 в 11:08 |
|
Цитата (Константин Белый @ 30.12.2013,22:22) Расположение насоса мало играет роли. главное его производительность. Лучше его ставить на обратке, чтобы он работал в более щадящих условиях и при остановке не создавал препятствия на подаче.
Какое сопротивление может делать насос на подаче когда он наоборот улучшает циркуляцию?Цитата Ответить |
| Гость |
 03.10.2016 в 09:18 |
|
Насос ставить только на обратку иначе не будет нормальной циркуляции и на прямой в насосе образуется пар. Цитата Ответить |
| Гость |
 04.10.2016 в 07:51 |
|
И все же почему нельзя лить антифриз? Цитата Ответить |
| Гость |
 01.07.2020 в 22:15 |
|
У меня алюминиевые радиаторы, какой антифриз нужно заливать? Цитата Ответить |
| Гость |
 01.07.2020 в 22:18 |
|
Цитата (guest @ 21.10.2013,13:49) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать. Деревянный дом площадь первого этажа 70 кв м, второго 50кв м, установлен твердотопливный котел 20квт, на первом этаже 7 радиаторов, на втором два и теплый пол, (две трубы: подача и обратка, на обратке циркуляционный насос), система замкнутая. на улице -2, целый день топлю (60 С) в доме только +15, объем жидкости примерно 70 л, в систему залили антифриз, до него топили на воде было намного теплее. интересует несколько вопросов: 1. имеет ли значение расположение цирк. насоса (сейчас он метрах в 5 от котла)? 2. нужен ли еще один насос или другой более мощный? 3. возможна ли замена антифриза на раствор 40% с2н5он?
Почему нет ответа на 3 вопрос?Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 30.07.2020 в 20:49 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 01.07.2020,22:15) У меня алюминиевые радиаторы, какой антифриз нужно заливать?
Антифриз - заливать нельзя!
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 30.07.2020 в 20:50 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (Гость @ 01.07.2020,22:18) Цитата (guest @ 21.10.2013,13:49) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать. Деревянный дом площадь первого этажа 70 кв м, второго 50кв м, установлен твердотопливный котел 20квт, на первом этаже 7 радиаторов, на втором два и теплый пол, (две трубы: подача и обратка, на обратке циркуляционный насос), система замкнутая. на улице -2, целый день топлю (60 С) в доме только +15, объем жидкости примерно 70 л, в систему залили антифриз, до него топили на воде было намного теплее. интересует несколько вопросов: 1. имеет ли значение расположение цирк. насоса (сейчас он метрах в 5 от котла)? 2. нужен ли еще один насос или другой более мощный? 3. возможна ли замена антифриза на раствор 40% с2н5он?
Почему нет ответа на 3 вопрос?
Это даже школьник знает, что при нагреве спирт испаряется и скоро его там вообще не останется.
Цитата Ответить |