| Гость |
 03.04.2020 в 14:18 |
|
Добрый день! Добавлю пару фото и комментарий к отзыву, в части: "Организована вентиляция: приточная трубой 125 мм с отверстием в стене в углу под печью, забор воздуха снаружи дома; в противоположном углу вытяжная принудительная (канальный вентилятор с регулировкой оборотов) 120 мм трубой с забором воздуха в 6 см от пола и выводом наружу дома. Для исключения сквозняка и значительного уменьшения нагрева отработанного воздуха из-под полка печь внизу вплотную обшил от стены до стены ФЦП типа "минерит"(высотой 27 см) и закрыл зазор между задней стеной и боковым торцом печи." Это уже результат модернизации исходной вентиляции, который значительно повлиял на банные режимы. Изначально было сделано так. Приточка как есть, одно вытяжное отверстие под полком на высоте 60см от пола, а другое под потолком с клапаном. Под дверью вентзазор 2,5см, который был рядом с вытяжным отверстием. И, конечно, вентиляция не работала должным образом. Сквозняк от приточки под дверь. Или при работающей вытяжке сквозняк из-под двери в вытяжное отверстие. И получилось на полке 70С, а под полком "ледник" и ногам холодно. И печь здесь не причем. Печь мощная, а прогревается парная не полностью. Поэтому опустил вытяжное отверстие к полу. А для исключения сквозняков закрыл вентзазор под дверью и пространство под печью. Выглядит не эстетично, но результат того стоит. Верхнее вытяжное отверстие закрыл и не использую, т.к. у меня принудительная вытяжная вентиляция справляется со всеми задачами. После проверял потоки воздуха и было видно, что из-под полка идет интенсивный повторный нагрев отработанного воздуха, поступающий между стеной и торцом печи. Так же закрыл данный зазор. Полностью печь закрывать не стал, т.к. получится нагромождение в маленькой парной. Все это актуально для данной планировки парной. Таким образом видно, что правильные банные режимы обеспечивает не только печь. Может кому-то и пригодится информация. Легкого пара! Цитата Ответить |
| MIg |
 24.09.2020 в 11:03 |
Сообщений: 48 Регистрация: 10.12.2019 |
Добрый день! Приобрел и установил сетку дымохода печи Казачка Твердыня ПРО 16. Изготовление по заказу, доставка - все без проблем. В сетку заложил камень жадеит шлифованный 3-4 см и сверху серпентинит (змеевик) темный шлифованный. Всего около 60 кг. Понравился камень данный серпентинит. Поэтому в качестве декора уложил сверху каменки печи. Колпак печи обложил жадеитом колотым плоским в один слой и сверху в один слой по центру печи серпентинит. Шлифованный камень очень хорошо пропускает вниз воду и "рабочий" жадеит дает пар получше. Закрыл камнем конвекционное отверстие. Теперь надо немного подкорректировать алгоритм подготовки парной. Прокалил сетку и камни. При этом за все время эксплуатации печи первый раз за 1,5 часа интенсивной топки температура в парной достигла 120 гр. Печь в эксплуатации второй год (с мая 2019). Парился и при 40-45С (на полке) при 80-90%, и при 50-55С (на полке) при 40-55% (мой основной режим парения), и получил сейчас 120С. Печь удивляет. Можно сказать, что печь обеспечивает в широком диапазоне режимы и кондиции парения и прогревания. И каждый может подобрать для себя или для гостей желаемые режимы. Единственно, что необходимо - это понять печь и научиться ею управлять.Цитата Ответить |
| Гость |
 25.09.2020 в 08:16 |
|
Спасибо, очень обстоятельно, фотку дверцы можно? Цитата Ответить |
| MIg |
 26.09.2020 в 13:12 |
Сообщений: 48 Регистрация: 10.12.2019 |
Цитата (Гость @ 25.09.2020,8:16) Спасибо, очень обстоятельно, фотку дверцы можно?
Дверца топки? Если да, то на предыдущей странице есть фото.Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 26.09.2020 в 17:22 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Для интересующихся есть видео авторской бани Махмутова И.Л.
Цитата Ответить |
| MIg |
 18.02.2026 в 11:07 |
Сообщений: 48 Регистрация: 10.12.2019 |
Для упорядочивания отзывов по конкретной печи продублирую и в эту тему. Печь Твердыня ПРО с 2018 года. Состояние печи практически без изменений. С эксплуатацией все отлично. С банными режимами без изменений. За все время эксплуатации пару раз заглянул в ревизионный лючок и рукой смахнул немного мелкой золы в топку. Ну и все. Для промывки камней и парогенератора 3-4 ведра сверху на печь и все в порядке (на полу плитка и сливной трапик организован). Промывается хорошо. Периодичность, как захочется по ощущениям. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 19.02.2026 в 14:43 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (MIg @ 18.02.2026,11:07) Для упорядочивания отзывов по конкретной печи продублирую и в эту тему. Печь Твердыня ПРО с 2018 года. Состояние печи практически без изменений. С эксплуатацией все отлично. С банными режимами без изменений. За все время эксплуатации пару раз заглянул в ревизионный лючок и рукой смахнул немного мелкой золы в топку. Ну и все. Для промывки камней и парогенератора 3-4 ведра сверху на печь и все в порядке (на полу плитка и сливной трапик организован). Промывается хорошо. Периодичность, как захочется по ощущениям.
Добрый день. Мне интересно, а в каком состоянии у вас дымоход. Не обследывали?
Цитата Ответить |
| MIg |
 19.02.2026 в 14:53 |
Сообщений: 48 Регистрация: 10.12.2019 |
Цитата (Константин Белый @ 19.02.2026,14:43) Цитата (MIg @ 18.02.2026,11:07) Для упорядочивания отзывов по конкретной печи продублирую и в эту тему. Печь Твердыня ПРО с 2018 года. Состояние печи практически без изменений. С эксплуатацией все отлично. С банными режимами без изменений. За все время эксплуатации пару раз заглянул в ревизионный лючок и рукой смахнул немного мелкой золы в топку. Ну и все. Для промывки камней и парогенератора 3-4 ведра сверху на печь и все в порядке (на полу плитка и сливной трапик организован). Промывается хорошо. Периодичность, как захочется по ощущениям.
Добрый день. Мне интересно, а в каком состоянии у вас дымоход. Не обследывали?
Не обследовал. Не было повода. Тяга отличная в рабочем режиме.Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 19.04.2026 в 21:50 |
Сообщений: 9507 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата Ответить |