| юрийG |
 26.03.2013 в 17:22 |
Сообщений: 3 Регистрация: 26.03.2013 |
не получается из-за тесноты сделать стандартную разделку с засыпкой негорючим материалом, у меня расстояние между двумя деревянными балками 300 мм в которые надо пропустить дымоход Д150 ( если в сендвиче то общ диаметр 250мм) можно ли сделать так- гильза из асбестовой трубы Д300 и зазор законопатить асбестом, устроив при этом продухи в гильзе.... есть другие предложения? насколько это будет пожаробезопасно?, может можно выполнить дополнительные компенсирующие мероприятия?Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 23.12.2014 в 19:30 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Гильзу лучше сделать из стали и промежуток счеканить изоляцией устойчивой к температурам - базальтовый картон.
Асбоцементная труба сельнее нагревается и может лопнуть от перепадов температур и ттогда от нию толка не будет.
Цитата Ответить |