| sekach |
 10.04.2013 в 06:23 |
Сообщений: 3 Регистрация: 10.04.2013 |
Здравствуйте! При монтаже дымовых труб Н=45 м на металлическом каркасе производитель работ выполнил нарезку гофры, которая вставляется вовнутрь трубы. Подскажите, пожалуйста, допускается ли подобные изменения в конструкции трубы, как это отразится на конденсировании влаги и осаждении сажи Заранее спасибо!Цитата Ответить |
| sekach |
 10.04.2013 в 06:31 |
Сообщений: 3 Регистрация: 10.04.2013 |
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 10.04.2013 в 09:15 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
К сожалению это такие мастера, поскольку то что они сделали делать запрещено. Еще не мало важно какого производителя у вас сэндвичи. Если это сэндвичи ведущих производителей, то там проблем нет, если это подпольные производители, то такие сэндвичи плохо состыковываются и заставляют неквалифицированных работников идти на всевозможные "ухищрения" Цитата Ответить |
| sekach |
 11.04.2013 в 01:37 |
Сообщений: 3 Регистрация: 10.04.2013 |
Подскажите, есть какие-нибудь нормативные документы, чтобы предъявить им претензии Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 11.04.2013 в 14:31 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |