После скачка напряжения заменил 2 предохранителя и реле газового клапана. Но сейчас при открытии ГВС или включении отопления выходит ошибка 607 - Контакты пневмореле замкнуты до старта вентилятора. Проблема в том, что модель CF с открытой камерой и у нее нет ни пневмореле, ни вентилятора. Вместо пневмореле на плате стоит перемычка (показал красной стрелкой на схеме). С чем может быть связана данная ошибка? Цитата Ответить |
| Юрий Белый |
 24.08.2022 в 10:42 |
Сообщений: 572 Регистрация: 11.02.2013 |
Скачек напряжения мог сбить программу управления
Можно проверить настройки котла , если это не поможет то повреждена прошивка платы управления.
В этом случае лучше замена платы, прошивку лучше делать в заводских условиях
Цитата Ответить |
| Гость |
 24.08.2022 в 11:23 |
|
Настройки котла проверили, все норм. Склоняюсь к замене платы. Спасибо Цитата Ответить |