| Гость |
 02.12.2014 в 20:22 |
|
При открытии крана горячей воды, где-то секунд через 20 выдает ошибку 109 и дальше идет холодная. Цитата Ответить |
| Юрий Белый |
 03.12.2014 в 16:15 |
Сообщений: 572 Регистрация: 11.02.2013 |
Причина лохая циркуляция или выходиз строя датчиков температуры
Код ошибки | Описание | Узел | Причина/способ устранения | 109 | Тест на «достоверность» не пройден | Контур отопления | • Температура обратной магистрали в момент пуска котла выше температуры подающей магистрали системы отопления на 5?С.
• Удостоверьтесь, что датчики NTC1 и NTC2 имеют контакт с патрубками отопления.
• Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления.
• Проверьте провода, ведущие к реле давления. Замените реле давления. |
Цитата Ответить |
| Гость |
 03.12.2014 в 18:33 |
|
Проще говоря самостоятельно не понять и не устранить причину. Нужна помощь специалиста
Цитата Ответить |
| Юрий Белый |
 05.12.2014 в 21:37 |
Сообщений: 572 Регистрация: 11.02.2013 |
Добрый вечер, что бы вам точно определить проблему нужно внимательно отследить алгоритм выхода в ошибку.
Нужно понять последовательность сбоя, а может включить метод последовательного исключения.
Рекомендую отдоть проблему сервисной службе, она для того и создается чтобы решала ребусы на местах.
Цитата Ответить |
| Гость |
 11.04.2015 в 20:30 |
|
ну так что сделать то надо специалист.?\
Цитата Ответить |
| Гость |
 17.10.2015 в 21:49 |
|
промыл теплообменник не думал, что за 1 год там почти все забито. Работает как новый
Цитата Ответить |
| Юрий Белый |
 19.10.2015 в 10:14 |
Сообщений: 572 Регистрация: 11.02.2013 |
Значить у вас "хорошая " вода в переносном смысле, можно попробовать поставить перед котлом омагничевотель воды - помогает.
Цитата Ответить |
| Гость |
 04.12.2015 в 11:59 |
|
Была такая проблема, лопнула пружина в приводе трёхходового клапана, меняется самостоятельно. Цитата Ответить |
| Юрий Белый |
 04.12.2015 в 12:07 |
Сообщений: 572 Регистрация: 11.02.2013 |
Если сможете заменить сделайте.
Отдельно как запчасть, по моим сведениям, нет
Цитата Ответить |
| Гость |
 25.04.2016 в 19:42 |
|
Цитата (Юрий Белый @ 05.12.2014,21:37) Добрый вечер, что бы вам точно определить проблему нужно внимательно отследить алгоритм выхода в ошибку.
Нужно понять последовательность сбоя, а может включить метод последовательного исключения.
Рекомендую отдать проблему сервисной службе, она для того и создается чтобы решала ребусы на местах.
Цитата Ответить |