| Гость |
 25.09.2015 в 13:08 |
|
Мне нужно в бане сделать горизонтальный дымоход 2 метра, как его правильно сделать? Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 25.09.2015 в 22:03 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Если можете , то не делайте горизонтального дымохода. Или делайте 45*, иначе дымоход начнет забиваться. Можете сделать горизонтальный, но его часто придется чистить. И не забывайте, чтобы компенсировать 1 метр горизонтального дымохода для устойчивой тяги в дымоходе требуется сделать 2 метра вертикального дымохода.
Цитата Ответить |
| Гость |
 14.12.2015 в 15:06 |
|
Будет ли тяга.Полтора метра по вертикали от котла потом 5 метров горизонтали и в завершении 6 метров вертикали.То что горизонталь надо будет постоянно чистить понятно.Но будет ли вообще нормальная тяга.
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 14.12.2015 в 18:20 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
По правилам, более 3 метров горизонтальтные дымоходы делать нельзя. Такой дымоход устойчиво работать не будет.
Цитата Ответить |
| Гость |
 27.07.2017 в 03:01 |
|
будет ли тяга если 2 м дымоход горизонтальный и чем можно увеличить тягу без наращивания самой трубы дымохода?
Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 27.07.2017 в 11:21 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Для компенсации сопротивления горизонтального участка нужно добавить к общей высоте как минимум столько же дымоходов
Цитата Ответить |
| Гость |
 12.08.2017 в 22:49 |
|
А если поставить вентилятор? Цитата Ответить |