| Гость |
 05.09.2014 в 14:47 |
|
Делаю отопление в доме, мне сказали, что нужно сделать расчет теплопотерь здания. Пошел в магазин. но там мне сказали, что под каждое окно ставится батарея радиаторов из 6 секций и этого достаточно или делаются везде теплые полы. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 05.09.2014 в 14:53 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Расчет теплопотерь здания делают специалисты теплотехники, где учитываются: сезонные региональные температуры наружного воздуха; тепловые потери ограждающих конструкций (стены, потолки); количество, размер, конструкция окон; наличие и конструкция вентиляции; высота помещений. В быту пользуются для приблизительной оценки усредненными данными потерь около 100 ватт в час 1 метр квадратный площади при высоте потолка 2,7 м. То есть 1 киловатт тепловой мощности котла в состоянии отопить условно 10 кв. метров здания. Еще хотелось бы обратить внимание. Радиаторное отопление всегда считалось основным, а теплые полы как комфортное отопление и одно другое не заменяет. поэтому при расчете учитывают требования к помещению и нагрузки отопительных приборов, а огульная установка 6 или 10 секций на комнату приведет или к недогреву или к перегреву помещения, и дальнейшим расходам.Цитата Ответить |
| Гость |
 20.12.2017 в 10:07 |
|
А самому можно посчитать? Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 20.12.2017 в 21:59 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Можно, справочники по этому вопросу есть.
Цитата Ответить |
| Ecomania |
 19.12.2019 в 13:59 |
Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2019 |
Есть бесплатный калькулятор расчета. //еcоterm31.ru/calc Цитата Ответить |