| IBAH |
 08.10.2021 в 17:23 |
Сообщений: 2 Регистрация: 07.10.2021 |
Доброго времени суток. Задачка у меня такая: дом 150 квадратов, система отопления- атмосферная, стоял котёл ДОН. Был заменён на BAXI Fourtech 24. Спустя 4 года умирает насос в котле. Насос поменян и встал вопрос об установке дополнительного. На схеме указана предположительное место установки насоса. Отсюда вопрос первый: правильно ли выбрано место расположения насоса; вопрос второй: какие оптимальные параметры должны быть у насоса (мощьность, производительность л/мин, высота подъёма воды, пропускная способность кубы/час, диаметра трубного соединения), что бы дополнительный помогал, а не мешал основному. Заранее благадарю за ответ. Цитата Ответить |
| Гость |
 08.10.2021 в 21:32 |
|
Если нарисовал правильно, тогда завоздушил систему Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 08.10.2021 в 22:19 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Цитата (IBAH @ 08.10.2021,17:23) Доброго времени суток. Задачка у меня такая: дом 150 квадратов, система отопления- атмосферная, стоял котёл ДОН. Был заменён на BAXI Fourtech 24. Спустя 4 года умирает насос в котле. Насос поменян и встал вопрос об установке дополнительного. На схеме указана предположительное место установки насоса. Отсюда вопрос первый: правильно ли выбрано место расположения насоса; вопрос второй: какие оптимальные параметры должны быть у насоса (мощьность, производительность л/мин, высота подъёма воды, пропускная способность кубы/час, диаметра трубного соединения), что бы дополнительный помогал, а не мешал основному. Заранее благадарю за ответ.
С какой целью вы хотите поставить второй насос?
Цитата Ответить |
| IBAH |
 08.10.2021 в 23:10 |
Сообщений: 2 Регистрация: 07.10.2021 |
Плохо протягивает. Обратка очень долго прогревается. На котле 65, а на обратке 30. И до 50 обратка будет греться недели 2. Если на котле выставить 75, то нагреется до заданной температуры за минуту и отключится. Воздуха в системе нет. Теплообменник прочищен буквально сегодня (помпой с кислотой). Гидрогруппа так же обслужена. Проблема и думка по установке дополнительного насоса не нова, но остро чувствуется когда котёл приходится останавливать в не сильно тёплое время. Цитата Ответить |
| Константин Белый |
 09.10.2021 в 11:44 |
Сообщений: 9538 Регистрация: 22.08.2012 |
Скорее всего у вас проблема в трубопроводах - проходном сечении и в схеме разводки системы отопления. Один насос должен справляться. Два только ухудшат положение, поскольку это не повысительные, а циркуляционные насосы.
Цитата Ответить |